标题: 直流雷电防护

    通信系统模块局全部是开关电源整流以后给设备供电,对于整流后的48V电源,对于直流48V的雷电防护,如若利用防雷模块来进行防护,使用单片还是用两片,

   +48和地之间需要加装防雷模块吗?安装在什么位置最好,我大部分是安装是在开关电源的-48的母排上引出进行并联然后对地,

     不知道有没有那位高人具体设计和安装过,给出建议!!!!


作者: lyqsucy    时间: 2007-5-28 08:17

没有人知道 啊.雷神来了,也不帮兄弟想象


作者: 通天雷神    时间: 2007-5-28 09:05

哈。昨晚太晚了啊。

我们的做法是:1、安装于设备端。2、有独立地线的时候安装2片10KA的组合型(CT)SPD。


作者: trx998    时间: 2007-5-28 09:27
我直接用的48V直流模块
作者: lyqsucy    时间: 2007-5-28 14:59
安装在设备的前端当然最好,但是从-48母排出的线路太多,没有办法实现!如果母排距离设备只有5米左右,安装在母排上,能对后端的设备起到防护吗?
作者: 平地惊雷    时间: 2007-5-30 18:01
以下是引用lyqsucy在2007-5-26 15:21:00的发言:

我们给UT配套的全部是采用两片直流电源防雷器!可插拔!

详情可以联系我:13925282112


作者: lyqsucy    时间: 2007-5-31 16:13

大部分厂家都是采用的两片,但是要讲的过去才行啊,


作者: 雷小二    时间: 2007-6-1 10:16
以下是引用lyqsucy在2007-5-28 14:59:00的发言:
安装在设备的前端当然最好,但是从-48母排出的线路太多,没有办法实现!如果母排距离设备只有5米左右,安装在母排上,能对后端的设备起到防护吗?

能!我用的DEHN rail 48FML。很好用,三个端子,“+”“-”和“PE”


作者: lyqsucy    时间: 2007-6-2 12:04

谢谢楼上的,在通信机房所有接地包括+48都是接在一起的,那么+48和地之间的模块还能起到作用吗,看上去不就是多余的,怎么解释啊