国标GB50057在附录中列举了单支避雷针、双支等高避雷针、双支不等高避雷针、矩形布置的四支等高避雷针以及避雷线的保护范围的计算,避雷带的计算方式和避雷线类似。但实际雷电防护及检测工作中往往遇到因建筑物的不规则或者现场条件的限制而不得不使用三支甚至三支以上的以不规则形状排列的不等高避雷针的情况,这时这个多支不等高避雷针保护范围的计算问题就成为一个难题,因为这个问题太过烦杂,用人工基本上是不可能进行计算的,所以许多同志在遇到这种情况时往往采取一种回避的态度,或者将每一支避雷针的单独的保护范围累加起来,作为它们共同的保护范围。但其实多支避雷针的保护范围相比单支避雷针的简单累加要大,因为它们可以发挥联合效应,用几支比较短的针就可以保护到比一两支比较高的针保护范围大得多的一片范围,安全性也要好,即可以达到1+1 远远大于2的效果。但如何进行计算及应用呢?
[upload=jpg]UploadFile/2007-5/2007525940074722.jpg[/upload]
本人经过一年多的努力,成功开发了该软件,可以对最多达四根的以不规则形状排列的不等高的避雷针的保护范围进行计算,对其是否能保护到被保护物做出判断,并画出平面示意图。上面是一个工程的平面示意图。其中,黑色的十字是避雷针,红色的线是避雷针在6米高度上的保护范围,黑色的线是被保护物, 蓝色的小方块是避雷针的保护范围和被保护物的顶面高度相差最小的一个点(即雷击风险最大的点)。
本人可以免费为大家服务,请大家把需要进行计算的问题在这里给我留言,我可以画出平面示意图给您。
方便提供下载吗
欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://asp.cn/) | Powered by Discuz! X3.2 |