有一个煤矿的高压变电所,35000v开关室位于四层(楼顶),进线采用的是架空进线,但是从杆塔到变电所的有一段高压线路上端是没有避雷线的,(原来也没有在避雷针的保护范围内,结果一次pt柜电压互感器烧烂了,现场看到这一段高压线上有严重的烧灼痕迹,后来安装上了避雷针,结果还是遭雷击了,还是同一个地方),请教各位大虾,是不是这一段没有避雷线的高压线就是罪魁祸首?另外,据事主说,他们用望远镜观测到该高压线上安装的避雷器,上面显示的好像是什么阻值的,显示数值突然变得很大。
各位大虾,赶紧帮忙吧,谢谢咯
但是从杆塔到变电所的有一段高压线路上端是没有避雷线的,原来也没有在避雷针的保护范围内
不太懂了
接地是没有问题的 现在有一个新资料
电压互感器前端(进线端)过电压保护器以及熔断器完好 后端设备也没有问题,矿区其他部分没有雷击事故,所以感觉特别奇怪
不要用针,还是用线与原避雷线线接起
接地是没有问题的 现在有一个新资料
电压互感器前端(进线端)过电压保护器以及熔断器完好 后端设备也没有问题,矿区其他部分没有雷击事故,所以感觉特别奇怪
能确定地没问题吗?你自己测是多少欧姆?地网情况怎么样?
1.避雷器坏了或者参数选的不合适
2.电压互感器前端(进线端)的过电压保护器以及熔断器的参数选的不合适
3.用针、线无所谓只要保护范围达到 电线建议最好改为埋地引入室内
要是能埋地就好了
DL/ T 620—1997《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》。
看看符合这个标准的要求不。
我没有这个标准呢~
得找找看
第一次接触高压 虽然是最小一级的高压
过电压在电压互感器上形成全反射,电压升高到2倍,所以它坏了。
1、避雷器和熔断器选择不合理
2、进户前加装避雷器。
还是同一个变电所, 在高压线进线的地方安装了一组高压避雷器,结果共电公司把引下线引到了楼顶然后沿着避雷带引下去的 结果就出现了雷击事故,PT柜电压互感器瓷套都击碎了,我觉得应该是直接雷击.会不会就是这个引下线惹的祸呢?
还有,对于避雷器引下线的长度高于线路避雷器安装点到设备距离避雷器就不起作用的说法,请问大家有没有哪条规范上有说明呢?
欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://asp.cn/) | Powered by Discuz! X3.2 |