ASPCN防雷技术论坛

标题: 求助雷神 [打印本页]

作者: 佳华雷迅    时间: 2007-5-20 23:23
标题: 求助雷神
这个接地如何做

雷神:

                有个接地工程情况如下:大变压器做接地,118块接地模块(直径260*1000)的,沙石戈壁土,要求做到0.4欧姆以下。如何做?拜托各位老大。。。。。


作者: 通天雷神    时间: 2007-5-20 23:40

谁做的设计啊?是变电站吗?

要是变电站的话,按这个设计做到0.4欧姆估计很困难。


作者: 佳华雷迅    时间: 2007-5-22 00:26

通天雷神:

        你好!是设计院设计的,不知道有没有什么办法做到啊?是土质问题吗?


作者: 通天雷神    时间: 2007-5-22 02:35

很难做到。除非,用邪派武功。

接地模块不适合用在沙石地。并且,“沙”和“石”是完全不一样的两个东西。就算使用这样梅花的接地模块,接触也很不好。要这样做,除非使用大量的降阻剂,那还要是在知道站的面积,知道土壤电阻率的情况下才知道怎样做。


作者: 大胡子    时间: 2007-5-22 11:50

同意通天的意见,除了降阻剂还要大量换土.


作者: whbillion    时间: 2007-5-22 16:54

有足够的面积就OK.能外引也可以啊,哈哈

当然还要准确的数据说明啊,没有准确的数据就不能准确的计算接地电阻啊,造成成本的提高啊,或者达不到要求啊.总之,说的太笼统,缺乏精确数据.按照目前提供的情况很难做到啊.希望你找个公司帮你们现场勘测设计吧.


作者: 佳华雷迅    时间: 2007-5-29 00:29
谢谢各位老大的支持!有时间来新疆我请你们喝酒,呵呵
作者: 佳华雷迅    时间: 2007-5-29 00:30
是变电站啊。
作者: 通天雷神    时间: 2007-5-29 09:28

在DL/T 621-1997标准中只建议使用4种接地降阻方法:

1、外延接地;2、深井接地;3、加降阻剂;4、做水下接地网;






欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://asp.cn/) Powered by Discuz! X3.2