ASPCN防雷技术论坛

标题: 这个接地如何做 [打印本页]

作者: 佳华雷迅    时间: 2007-5-19 10:26
标题: 这个接地如何做

各位老大:

                有个接地工程情况如下:大变压器做接地,118块接地模块(直径260*1000)的,沙石戈壁土,要求做到0.4欧姆以下。如何做?拜托各位老大。。。。。


作者: 佳华雷迅    时间: 2007-5-19 10:34
各位老大:我的联系方式:wchjjh@126.com
作者: 初来乍到    时间: 2007-6-5 22:11

这种恶劣环境还考虑用模块?

模块在降低地阻方面的效果可依赖?


作者: 午夜十三点    时间: 2007-6-6 09:30
如果甲方肯出钱的话,建议狂加模块和降阻剂(仅从商业目的考虑),但是深挖,换土等办法个人感觉还是比较有效果的。
作者: 大胡子    时间: 2007-6-6 11:17
如果甲方有钱的话,建议狂用离子棒[em05]
作者: trx998    时间: 2007-6-6 12:20
模块都定好了,还用什么离子棒有!深挖把
作者: 佳华雷迅    时间: 2007-6-6 12:33
谢谢各位。
作者: bswdwyy    时间: 2007-6-6 13:18
使用118块接地模块想把接地电阻降到0.4欧姆以下,可能性很小。如果结合使用具有防腐性的物理降阻剂,就没有问题了!
作者: 初来乍到    时间: 2007-6-6 13:57
以下是引用bswdwyy在2007-6-6 13:18:00的发言:
使用118块接地模块想把接地电阻降到0.4欧姆以下,可能性很小。如果结合使用具有防腐性的物理降阻剂,就没有问题了!

即使加了降阻剂要在这样恶劣的条件做到0.4也几乎不可能,应该换方案了。比如铜板。只是造价高些,但既然舍得用118块模块应该不是太大问题哈