ASPCN防雷技术论坛

标题: 请教各位:我们公司有一个柴油库和办公大楼只隔了三四米,办公大楼有防雷装置,但是油库没有,请问油库需要安装防雷和防静电装置 [打印本页]

作者: gaojx    时间: 2007-5-14 22:51
标题: 请教各位:我们公司有一个柴油库和办公大楼只隔了三四米,办公大楼有防雷装置,但是油库没有,请问油库需要安装防雷和防静电装置
[em01]
作者: 飛雪    时间: 2007-5-15 14:08

能不能再说的详细点.

我知道罐体应该做接地处理.

还有装卸油时还要有防静电措施.


作者: gaojx    时间: 2007-5-15 19:01
我们公司用的是卧式油罐(钢铁做的油罐),防静电装置以前也没有,不过这次我们只想安装防静电装置,我们觉得没必要防雷装置。


作者: aichen    时间: 2007-5-16 08:48

大楼有多高呀?油库有没有在大楼防直击雷措施的保护范围之内呀?油库有没有做接地呀?好多呢?不是你感觉行不行就可以的

[此贴子已经被作者于2007-5-16 8:59:30编辑过]

作者: 亚贝雷神    时间: 2007-5-17 11:30

油罐做防静电接地是必须的,行业都有规定!

至于防雷,如果是在建筑避雷设备的保护范围内,

就没必要再安装避雷针,

注意油罐的防静电接地与大楼的接地最好连在一起。






欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://asp.cn/) Powered by Discuz! X3.2