ASPCN防雷技术论坛
标题: [求助]监控系统中视频防雷器接地后引起画面波纹,怎么处理,急!! [打印本页]
作者: robert991188 时间: 2007-5-8 15:19
标题: [求助]监控系统中视频防雷器接地后引起画面波纹,怎么处理,急!!
监控系统中安装的视频防雷器接地后引起画面有波纹,地线与地网断开后,画面恢复清晰,请问高手该如何解决此类问题??[em06]
作者: zch7788 时间: 2007-5-8 16:13
可能就是跟防雷器有着直接的原因,损耗太大~再次你这个地线是怎么接法?
作者: dyh3154 时间: 2007-5-8 17:04
防雷器估计没有问题,视频防雷器的接地需与机房"画面"设备的地要是同一个地才行
作者: robert991188 时间: 2007-5-8 17:09
就是用2.5平三十公分的地线直接接到室内接地端子板,接地端子板是从旁边建筑(与设备所在建筑间隔一米左右)地网上引出来的。
作者: 大胡子 时间: 2007-5-9 08:49
肯定是防雷器的问题,换个好点的.
作者: robert991188 时间: 2007-5-9 11:25
应该不是吧,因为一起做的有三个厂区,其中两个没有问题,只有那一个出现了上述现象。
[此贴子已经被作者于2007-5-9 11:25:02编辑过]
作者: QQOBO 时间: 2007-5-9 13:29
地线带电!有干扰.
作者: robert991188 时间: 2007-5-9 13:34
怎么解决呢
作者: 斌哥 时间: 2007-5-9 21:05
以下是引用dyh3154在2007-5-8 17:04:00的发言:
防雷器估计没有问题,视频防雷器的接地需与机房"画面"设备的地要是同一个地才行
这个没道理,也不现实,摄像头与机房的距离一般都很远。
我曾经遇到类似问题,最后发现原因:避雷器进水。。。取下来晒了两天,装上,好了。。。。。
你的情况可能是地线与避雷器的接头接触不好?
[此贴子已经被作者于2007-5-9 21:06:21编辑过]
作者: 斌哥 时间: 2007-5-9 21:07
以下是引用大胡子在2007-5-9 8:49:00的发言:
肯定是防雷器的问题,换个好点的.
胡子的意思是叫你买他的避雷器
那你就听胡子的,换好点的。
跟我学,服务器端与摄像头端全装OBO避雷器,这种避雷器的线都是银的,宰死他们。反正现在丫的有钱人多。
[此贴子已经被作者于2007-5-9 21:12:32编辑过]
作者: 大胡子 时间: 2007-5-10 08:55
楼上的真会歪读,俺是说他买的东东太次,防雷器设计上有问题只考虑了防雷没考虑干扰加隔离,要是用安总的就没问题了,也不贵.
作者: robert991188 时间: 2007-5-10 09:13
晕,买别人的我们吃啥啊,那不砸自己饭碗么
作者: robert991188 时间: 2007-5-10 09:28
防雷器是肯定不能换了,各位大哥看还有没有别的办法啦
作者: shuxioufire 时间: 2007-5-10 11:30
办法是有,在视频端口的接地线上加一个GAS应该搞定!
作者: trx998 时间: 2007-5-10 11:39
不是银的,是镀的
作者: robert991188 时间: 2007-5-10 11:46
以下是引用shuxioufire在2007-5-10 11:30:00的发言:
办法是有,在视频端口的接地线上加一个GAS应该搞定!
GAS为何物,怎么个用法,还请告知,感激不尽!!
作者: 大胡子 时间: 2007-5-10 12:01
安总的ASP防雷器肯定没这问题,工程部的杨工13060695652和CPU对这个问题超熟.
作者: jackson 时间: 2007-5-11 13:01
加装等电位连接器!
作者: lyqsucy 时间: 2007-5-12 07:47
没有人给出一个百分百的答案,
你可以换同一个品牌的防雷器试试,应该不是防雷器的原因
是不是连接地网有关,地线带有故障电流或有干扰电流等,
作者: 海儿 时间: 2007-5-12 16:01
不就是斜纹干扰嘛!
搞的兴师动众的,我觉得是防雷产品的问题,我见过深圳的一家公司(具体是那家不好说),他们的地就是防雷器的视频信号地,也就是说,PE地和GND地是同一个地,感觉有点像天馈防雷器的性质;
robert991188说:接了地线后就出现了干扰,短开就没有了,我认为是视频的屏蔽地和大地产生的干扰,就是说,是大地干扰了信号地。
作者: 海儿 时间: 2007-5-12 16:06
在选择信号防雷器的时候很关键:特别是视频防雷器,如果发现他的外壳就是防雷器的PE地 的话,最好不要用,反过来讲,如果视频电缆受带雷击的时候,防雷器泄能往那里泄呢?没有参考地了。
作者: 蓝色闪电 时间: 2007-5-27 19:24
我做的一个工程也是摄像头与机房的距离最远的有200米,不可能同用一个地了,我是在视频线两端安装 的SPD,安装后开机发现没问题,但是运行几天后就开始抖了,我把矩阵端的地线全部折出就一切正常啦,但SPD不可能不接地。后来又在这个地线上安装了个隔离器,发现也是正常的。
[此贴子已经被通天雷神于2007-9-25 12:07:32编辑过]
作者: 通天雷神 时间: 2007-5-28 00:00
都是牛人……
视频系统干扰故障的分析
视频系统干扰故障分为7种现象:1、黑屏;2、滚屏;3、条纹;4、雪花;5、变色;6、暗色;7、云纹
。这些现象是由不同的原因造成的,可以用不同的方法解决。
…… ……
此为“雷神之家”QQ群的一次培训。以下省略。再说就得罪人了。
作者: 通天雷神 时间: 2007-5-28 00:01
IEC61312-1附录D关于雷电电磁耦合过程中有三种偶合机理可以用做理论依据:1、电阻耦合;2、磁场耦合;3、电场耦合。
电阻性耦合:当建筑物遭到雷击时,入地的雷电流通常在防雷装置与远处大地之间产生几百 KV量级的电压,此电压值取决于接地电阻值。这是与建筑物有等电位连接并接至远处大地的外来导体(如电线),有局部雷电流流过的原因。电缆屏蔽层流过的局部雷电流导致在内部芯线与屏蔽层间产生电压。
磁场耦合:雷电流不论其在导体中流过或在雷电通道中流过,都产生磁场,该磁场在远至100米的范围内,其强度正比于电流随时间的变化速率。磁场强度H(t)是与传导雷电流i单一长直通路中心间的距离r成反比。H(t)=i(t)/2πr某些情况下可应用这一公式作简单的估算,但在大多数情况下应对磁场作详细的分析。在磁场与导体有关联的地方,它就在环路(由这些导体构成)中产生与dH/dt成正比的电压。这就称之为磁感应。
电场耦合:在形成主放电之前的瞬间必须考虑在整个雷击区(由雷击点起最远大约100米范围)内达到空气击穿放电场强(在500KV/m的范围内)的各个场强。主放电形成后,就必须考虑电场的衰减消失以及电场变化率,其值在500(KVm)/μs范围内。
这个是标准,咱不说他。下面看不明白的参考一下。
做为干扰源的雷电电流和雷击电磁场主要是通过路和场二种形式耦合干扰信息系统的电子设备的。
其一、通过导线传导,即通过设备的信号线、控制线、电源线等侵入设备,统称传导干扰。其二、雷击周围空间存在的电场和磁场,会对邻近设备产生干扰,叫近场耦合干扰。当雷击能量以电磁波的形式向远处传输,从而干扰远处的设备时,称为远场辐射干扰。这两种形式可称为辐射干扰,即通过场的干扰。
这个今天咱也不说。管他怎么干扰怎么耦合的,咱只说现象和解决方法。OK?要说那么多,累,也说不完。那继续说了。
作者: 通天雷神 时间: 2007-5-28 00:03
…… ……
以下省略。绝对不得罪人。
作者: jekinok 时间: 2007-9-25 11:09
了解了解[em01]
作者: lovintcm 时间: 2007-9-26 18:01
地线带电和地网不干净
作者: lowrence 时间: 2007-9-27 02:33
干扰问题性大
作者: towhy 时间: 2007-9-27 09:36
测量一下视频输入端的信号(直流)是否正常.有可能是阻抗匹配出了问题,并联一75Ω电阻试下。
作者: mjzzq 时间: 2007-9-30 15:41
66以下是引用通天雷神在2007-5-28 0:03:00的发言:…… ……
以下省略。绝对不得罪人。
雷神也怕得罪人????????????
作者: mjzzq 时间: 2007-9-30 15:44
期望雷神保持以往作风:坚持真理!!!!!
作者: 海儿 时间: 2007-10-26 16:52
装视频防雷后有干扰的问题,是产品设计的原因,我们的产品已经克服了这个问题。。。
我们专长做监控系统的防雷,找我保证错不了。。。。
网站是www.boscctv.com
QQ:279690625
作者: 平地惊雷 时间: 2007-10-26 16:55
呵呵,干扰吧!
学习中...
欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://asp.cn/) |
Powered by Discuz! X3.2 |