ASPCN防雷技术论坛

标题: 所做的防雷工程遭雷击后责任怎么负???? [打印本页]

作者: ytchw    时间: 2004-7-13 10:16
标题: 所做的防雷工程遭雷击后责任怎么负????
如果你所做的防雷工程遭雷击后损坏了一些设备,你们一般怎么处理,责任怎么负????
大家讨论一下
作者: 通天雷神    时间: 2004-7-13 11:37
1、经过防雷所验收的,防雷中心负责。

2、协议验收的,查明原因,是产品问题,由保险公司负责。是设计问题,设计方负责。是施工问题,施工方负责。是用户自己的问题,他自己负责,但是我们会给予技术支持。


作者: 呆鸟    时间: 2004-7-13 12:13
经防雷所验收的,防雷所也不负责,因为规范上说防雷不是100%,
这样吧,
如果你做的工程1、买了保险,请保险公司赔,
2、如果没买保险看下面
A、如果是产品质量问题,找产品供应商,
B、如果是工程安装的,呵呵
一、如果你有钱,自己赔了算了
二,如果你没钱,还在这干什么,赶快躲起来吧,找个地方反省自己哪个地方做错了
总而言之,找防雷所是没用的
作者: 大胡子    时间: 2004-7-13 13:03
下面引用由通天雷神2004/07/13 11:37am 发表的内容:
1、经过防雷所验收的,防雷中心负责。
2、协议验收的,查明原因,是产品问题,由保险公司负责。是设计问题,设计方负责。是施工问题,施工方负责。是用户自己的问题,他自己负责,但是我们会给予技术支持。

你听说过防雷中心负责的?!!

作者: ytchw    时间: 2004-7-13 13:07
你们那设计、施工、验收都是不同单位做的吗??
我这设计施工都是我们做,但没有专门的验收部门----如防雷中心(所)什么的
所以验收也是双方测一下

太菜了~~~~~~不好意思


作者: 大胡子    时间: 2004-7-13 13:35
你也太幸福了!
在哪个省哪个市(县)?
作者: 通天雷神    时间: 2004-7-13 15:27
下面引用由大胡子2004/07/13 01:03pm 发表的内容:
你听说过防雷中心负责的?!!

杨局说:收了检测费就要担责任的。因此检测要谨慎,收钱要合理。
作者: 年纪大了    时间: 2004-7-13 15:51
防雷所是不负责的,食品吃坏肚子卫生局负责?电梯出故障找技术监督局?锅炉爆炸找锅检所?等等,他们都收检测费的,还是出事故后仔细分析,各负其责,保险很重要,运气也很重要!!嗬嗬嗬赫赫
作者: wj163angiu    时间: 2004-7-13 18:44
遭雷击是天灾,我们只能降天灾破坏力可能性降低到最小!
作者: 斯峰    时间: 2004-7-14 00:14
防雷中心那验收怎么验啊?按一个点多少钱啊?如果做一圈避雷带要焊接多处的,这也要钱?我们以前有个工程准备请他们验收,总价也不过就7、8万,防雷所竟要3、4千。有这么贵的吗?
作者: 斯峰    时间: 2004-7-14 00:17
我们一般的是客户自己验收,依据就是我们的方案,竣工报告。
当然我们的方案里安装要求,施工要求都很详细啦!!!
重要的是省事啊。!!
呵呵~~~~~~~~~~~
作者: ytchw    时间: 2004-7-14 08:22
保险公司有这类保险吗??
没有资质不通过防雷中心自己验收是否有些违标准???
作者: owen    时间: 2004-7-14 11:41
下面引用由ytchw2004/07/14 08:22am 发表的内容:
保险公司有这类保险吗??
没有资质不通过防雷中心自己验收是否有些违标准???

有这类保险,如果投保后,出现雷击事故没有防雷中心出具的文件保险公司是不理赔的,这是国家法律法规规定的
,没有资质不通过防雷中心自己验收是违反法律和标准的。
http://96121.y365.com
作者: 通天雷神    时间: 2004-7-14 13:08
下面引用由斯峰2004/07/14 00:14am 发表的内容:
防雷中心那验收怎么验啊?按一个点多少钱啊?如果做一圈避雷带要焊接多处的,这也要钱?我们以前有个工程准备请他们验收,总价也不过就7、8万,防雷所竟要3、4千。有这么贵的吗?

收的少啊。是绝对按标准要求5%收的。真的很客气了。按章办事。

某工程总额11万。验收费10万。嘿。


作者: WANGJ    时间: 2004-7-14 13:55
下面引用由通天雷神2004/07/14 01:08pm 发表的内容:
收的少啊。是绝对按标准要求5%收的。真的很客气了。按章办事。
某工程总额11万。验收费10万。嘿。

我倒!还不如一起拿走算了。
作者: 通天雷神    时间: 2004-7-14 14:30
是真的。
作者: wanyou    时间: 2004-7-14 14:47
简直没天理啊!~
还好我们不做工程!~

作者: 本-拉灯    时间: 2004-7-30 15:42
我们这边3000起价。那怕一个点的验收也是3000,每个点的价大约为80。
作者: 蓝浪    时间: 2004-8-10 18:03
我们只负责质量监督,不高工程,一般也不负任何责任,但经我们验收确认合格的工程因质量问题我们是要负责的
作者: ccy3840    时间: 2004-8-11 15:40
按《规范》验收,谁负责?防雷工程,设计很重要,施工后遭受雷击当然命苦,但设计是否真的完全按《规范》或是完全合理。出了雷击事故,关键是雷击是不是沿着你设计的路引入的,不是,则是下一步完善的问题。做防雷工程,设计重要,合同的条约更重要,既要对客户负责,又不要夸大口打包票,当然也不能以不是“100%”去搪塞。搞验收的,出具了检测报告,在其报告内容的范围里须担当一定的法律责任,之外的就当别论。
作者: 双雷    时间: 2004-8-12 14:00
[这个贴子最后由双雷在 2004/08/12 02:11pm 第 1 次编辑]

首先要对自己实事求是地分析客观问题。

对客户讲清原因

1.设计问题上,出于预算太少,工程作得不完善
2.产品问题上,叫厂家去陪(陪和不等于赔)
3.客户问题身上,现场与设计时已经发生了很大变化等

总之。对大家有个好的交代就可以了吧


作者: xjqxj雷电    时间: 2004-8-16 00:48
加一个问题:
   如果到一个加油站去年检,经检测加油机接地、油罐接地......等等都合格,出具了年检合格证,但它没装电源SPD,劝也没用,因为他说所有加油站都没装,也是。哈哈,无巧不成书,偏偏感应雷通过电源线袭击了设备,造成了损失。那我应负责吗?要想避开这个责任我该怎么做呢?
作者: gunfire    时间: 2004-8-17 10:56
那是你的责任了没装感应雷防护装置你为什么出合格报告书?
作者: 大胡子    时间: 2004-8-17 12:23
为什么非要人家装SPD?不就是想挣几个钱吗?
但SPD因各种原因自燃和着火的例子还少吗?
加油机控制板被打坏与加油站失火爆炸呢个危险?

有次俺给中国第二大的成品油库做监控工程,客户主动提出让俺装些SPD,但俺怕死所以一个也没给他装,把所有电源和信号线全部分别穿水管接地一切OK.


作者: guigui619    时间: 2004-8-17 16:41
天要下雨,娘要嫁人,这是不可预料的事情,要知道我们的宗旨是:预防为主,防治结合!出问题就再整改嘛!




欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://asp.cn/) Powered by Discuz! X3.2