标题:
请教大家一个问题
不好意思,我想请教大家一个问题。我有一个工程,占地很大,70米宽,100米长,是一个整体,电气工程师坚持要在中部设几个垂直接地极,可我担心破坏了地下防水,能不能只在周围设垂直接地极?如能赐教不胜感激。
作者:
jingya56
时间:
2007-5-4 21:05
[em04][em09][em03]
作者:
trx998
时间:
2007-5-5 14:12
为什么坚持在中部呢?有什么理由不?
作者:
360度
时间:
2007-5-5 22:43
利用工程本身的自然基础接地就行了,为什么要另设垂直接地极呢?
作者:
jingya56
时间:
2007-5-6 18:39
谢谢楼上的两位朋友.
电气工程师说,规范要求垂直接地极的纵横间距不得大于25米,包括中部。电气工程师说得对吗?
作者:
通天雷神
时间:
2007-5-7 20:54
以下是引用
jingya56
在2007-5-6 18:39:00的发言:
谢谢楼上的两位朋友.
电气工程师说,规范要求垂直接地极的纵横间距不得大于25米,包括中部。电气工程师说得对吗?
他说的没有错。按标准是应该这样。
但是:也不是不可以变通。
作者:
56490
时间:
2007-5-8 16:59
不知防水层是否绝缘?图集中对有防水层的建筑要求在防水层外做接地。