标题: [求助]双针高保护范围的计算。 [打印本页]

作者: 飛雪    时间: 2007-4-27 23:24
标题: [求助]双针高保护范围的计算。

建筑物 长×宽×高分别是  18.7×10.6×5.6m

             避雷针距建筑物的安全距离是:8.1m和7.6m

            避雷针高度是:25m

           两针间距是  34.4m

  哪位大侠帮小弟算一个避雷针的保护范围和最大水平距离?该针是否能保护该建筑物?如何计算过程。

                   小弟在此谢谢了。。             


作者: 云间闪电    时间: 2007-4-28 08:52

避雷针距建筑物的安全距离是:8.1m和7.6m-----为什么这末远勒?

双针高保护范围的计算---GB50057-94上有啊

 

[em01][em01][em01][em01]
作者: 飛雪    时间: 2007-4-28 18:09
以下是引用云间闪电在2007-4-28 8:52:00的发言:

避雷针距建筑物的安全距离是:8.1m和7.6m-----为什么这末远勒?

双针高保护范围的计算---GB50057-94上有啊

 

[em01][em01][em01][em01]

这两根针是原来就有的. 不是后设立的.

   我有点不太清楚.

 还请各位前辈.帮忙.....

   


作者: 通天雷神    时间: 2007-4-28 19:48

我本不想说,但是还是说两句:

1、这个建筑物是个干啥的?几类建筑物?

2、你到底问的是啥啊?什么“水平距离”?


作者: 通天雷神    时间: 2007-4-28 19:54

算了。既然是独立避雷针,那当它是一类的好了。

Hr=30m;Hx=5.6m;H=25m;D=34.4m的时候

计算结果:Rx=12.126m;Ho=12.088m;Bx=6.612m;

按这个算出来,那是保护不住。


作者: 飛雪    时间: 2007-4-29 12:45
以下是引用通天雷神在2007-4-28 19:48:00的发言:

我本不想说,但是还是说两句:

1、这个建筑物是个干啥的?几类建筑物?

2、你到底问的是啥啊?什么“水平距离”?

 回答雷神前辈.

      一、该建筑物是第一类防雷建筑物. 库里面装的是工业炸药.

     二、避雷针应保护到最远的距离。是多少。

    三、在建筑物上敷设避雷网格可以吗?

    四、要整改的话应该立多高的针能保护。。

     


作者: 阿甘    时间: 2007-4-29 20:28
哥们,你是做防雷的吗?认真看一下规范
作者: bxdxdashu    时间: 2007-5-3 21:03

雷神大哥:

晚辈也算了一下和CAD图作比较:这个建筑物是保护了的.

Hr=30m;Hx=5.6m;H=25m;D=34.4m的时候

计算结果:Rx=12.126m;Ho=12.088m;Bx=6.612m;两针的间距垂直建筑物宽度为5.3米,因Bx>5.3m故而保护了!


作者: 清洁工    时间: 2007-5-3 21:57

俺有点晕了!!!!

[em01][em01][em01][em01][em01][em01]
作者: bxdxdashu    时间: 2007-5-5 21:45

为什么晕了!赐教!!!!


作者: 360度    时间: 2007-5-5 22:34
“两针的间距垂直建筑物宽度为5.3米”就可以保护了吗?再好好算算吧!!
作者: 通天雷神    时间: 2007-5-7 20:51
9楼的大哥比较喜欢用做图法。
作者: 呆鸟    时间: 2007-5-9 23:30
雷神好脾气,换了我早叫他们自己看规范去了
作者: 高乐高    时间: 2007-5-28 14:42
标题: 回复:(飛雪)[求助]双针高保护范围的计算。

[upload=jpg]UploadFile/2007-5/200752814402162197.jpg[/upload]

如图可见,这两根针可以保护到该一类建筑,其中,红色的区域是避雷针的保护范围,黑色的方框是该建筑,蓝色的小点是风险最大的一个点,在这个点处,保护高度比被保护物高出了约1米。