建筑物 长×宽×高分别是 18.7×10.6×5.6m
避雷针距建筑物的安全距离是:8.1m和7.6m
避雷针高度是:25m
两针间距是 34.4m
哪位大侠帮小弟算一个避雷针的保护范围和最大水平距离?该针是否能保护该建筑物?如何计算过程。
小弟在此谢谢了。。
避雷针距建筑物的安全距离是:8.1m和7.6m-----为什么这末远勒?
双针高保护范围的计算---GB50057-94上有啊。
[em01][em01][em01][em01]
避雷针距建筑物的安全距离是:8.1m和7.6m-----为什么这末远勒?
双针高保护范围的计算---GB50057-94上有啊。
[em01][em01][em01][em01]
这两根针是原来就有的. 不是后设立的.
我有点不太清楚.
还请各位前辈.帮忙.....
我本不想说,但是还是说两句:
1、这个建筑物是个干啥的?几类建筑物?
2、你到底问的是啥啊?什么“水平距离”?
算了。既然是独立避雷针,那当它是一类的好了。
Hr=30m;Hx=5.6m;H=25m;D=34.4m的时候
计算结果:Rx=12.126m;Ho=12.088m;Bx=6.612m;
按这个算出来,那是保护不住。
我本不想说,但是还是说两句:
1、这个建筑物是个干啥的?几类建筑物?
2、你到底问的是啥啊?什么“水平距离”?
回答雷神前辈.
一、该建筑物是第一类防雷建筑物. 库里面装的是工业炸药.
二、避雷针应保护到最远的距离。是多少。
三、在建筑物上敷设避雷网格可以吗?
四、要整改的话应该立多高的针能保护。。
雷神大哥:
晚辈也算了一下和CAD图作比较:这个建筑物是保护了的.
Hr=30m;Hx=5.6m;H=25m;D=34.4m的时候
计算结果:Rx=12.126m;Ho=12.088m;Bx=6.612m;两针的间距垂直建筑物宽度为5.3米,因Bx>5.3m故而保护了!
俺有点晕了!!!!
[em01][em01][em01][em01][em01][em01]为什么晕了!赐教!!!!
[upload=jpg]UploadFile/2007-5/200752814402162197.jpg[/upload]
如图可见,这两根针可以保护到该一类建筑,其中,红色的区域是避雷针的保护范围,黑色的方框是该建筑,蓝色的小点是风险最大的一个点,在这个点处,保护高度比被保护物高出了约1米。
欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://asp.cn/) | Powered by Discuz! X3.2 |