ASPCN防雷技术论坛
标题: 地线有电 [打印本页]
作者: shir 时间: 2007-4-27 08:03
标题: 地线有电
最近检测中,常发现地线带有几伏的电压,不清楚怎么回事,那位能分析一下!谢谢!
作者: 大胡子 时间: 2007-4-27 08:21
接地不好,做地呀.[em05]
作者: 困惑之年 时间: 2007-4-27 08:58
这个我也遇到过!在网通接入网点。。。。
作者: 通天雷神 时间: 2007-4-27 09:53
这个是常见现象。主要原因有以下几点:
1、三相不平衡,且N线接地电阻过大。
2、N线不接地或大阻抗接地。
3、相线、N线、地线线路过长,距离共用接点的距离大于50m。
4、第一接地点到第二接地点上房有35KV以上高压线路经过。
5、线路通道附近存在辐射干扰源。
6、测点所选择的配电线路的分支线路存在TT供电支路。
7、除以上外的其他情况。
作者: 56490 时间: 2007-4-28 09:43
漏电也会。
作者: Whjdw 时间: 2007-4-28 09:53
正常
作者: 通天雷神 时间: 2007-4-28 10:17
以下是引用56490在2007-4-28 9:43:00的发言:
漏电也会。
7、除以上外的其他情况。
哈哈。
作者: trx998 时间: 2007-4-28 18:38
雷神兄都说完了,我们就不用发表意见了
作者: yukingzou 时间: 2008-4-2 11:42
标题: 回复:地线有电
雷神说得很全,我第一感觉是想到三相不平衡或电磁干扰,继续深入学习:Z
作者: towhy 时间: 2008-4-2 13:31
标题: 回复: 地线有电
原帖由 大胡子 于 2007-4-27 8:21:00 发表
接地不好,做地呀.[em05]
胡子真是三句不离本行!