ASPCN防雷技术论坛

标题: 地线有电 [打印本页]

作者: shir    时间: 2007-4-27 08:03
标题: 地线有电
最近检测中,常发现地线带有几伏的电压,不清楚怎么回事,那位能分析一下!谢谢!
作者: 大胡子    时间: 2007-4-27 08:21
接地不好,做地呀.[em05]
作者: 困惑之年    时间: 2007-4-27 08:58
这个我也遇到过!在网通接入网点。。。。
作者: 通天雷神    时间: 2007-4-27 09:53

这个是常见现象。主要原因有以下几点:

1、三相不平衡,且N线接地电阻过大。

2、N线不接地或大阻抗接地。

3、相线、N线、地线线路过长,距离共用接点的距离大于50m。

4、第一接地点到第二接地点上房有35KV以上高压线路经过。

5、线路通道附近存在辐射干扰源。

6、测点所选择的配电线路的分支线路存在TT供电支路。

7、除以上外的其他情况。


作者: 56490    时间: 2007-4-28 09:43
漏电也会。
作者: Whjdw    时间: 2007-4-28 09:53
正常
作者: 通天雷神    时间: 2007-4-28 10:17
以下是引用56490在2007-4-28 9:43:00的发言:
漏电也会。

7、除以上外的其他情况。

哈哈。


作者: trx998    时间: 2007-4-28 18:38
雷神兄都说完了,我们就不用发表意见了
作者: yukingzou    时间: 2008-4-2 11:42
标题: 回复:地线有电
雷神说得很全,我第一感觉是想到三相不平衡或电磁干扰,继续深入学习:Z
作者: towhy    时间: 2008-4-2 13:31
标题: 回复: 地线有电
原帖由 大胡子 于 2007-4-27 8:21:00 发表 接地不好,做地呀.[em05]
胡子真是三句不离本行! 哈哈哈哈




欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://asp.cn/) Powered by Discuz! X3.2