1:SPD的接地线径?

答:数据线:要求大于2.5mm2 ;当长度超过0.5时要求大于4mm2YD/T5098-1998

电源线:相线截面积S16mm2 时,地线用S;相线截面积16mm2S35mm2 时,地线用16mm2 ;相线截面积S35mm2时,地线要求S/2GB 500542.2.9条。

2:与SPD相配合的微型断路器如何选型?
答:间隙类开关型模块由于其损坏方式为开路,因此可以不用装微型断路器;第一级模块,如In=40kA,需要选用63A的分断电流能力为10KAD型微型断路器;第二级模块,如In=20kA,需要选用32A的分断电流能力为6.5KACD型微型断路器,由于其工作曲线In值的不同,因此推荐使用D型;第三级模块,如In=10kA,需要选用16A的分断电流能力为4.5KACD型微型断路器,由于其工作曲线In值的不同,因此推荐使用D型。

3:可否使用熔断丝?应注意那些问题?

答:可以使用防雷熔断丝,但不能使用一般熔断丝;我们使用的防雷熔断丝,规格是VSP-100KA70KA40KA20KA。防雷熔断丝是对雷电脉冲进行响应,一般熔断丝是对工频或直流电流进行响应。使用熔断丝和使用微型断路器的区别在于:1、熔断丝的过电流工作曲线受环境温度影响大,对过电流的断开没有微型断路器可靠;2、座装的熔断丝在受到8/20μs雷电过电压冲击的时候,会从底座中跳出来,使SPD无法正常工作;3、焊接的熔断丝当SPD劣化以后,无法象微型断路器那样在小于5s的时间内断开,易发生短路和火灾危险,不符合GB 50054GB 50057标准的要求。

[此贴子已经被作者于2007-4-23 21:51:01编辑过]

作者: 通天雷神    时间: 2007-4-22 23:26

4:是否所有的SPD前都装熔断装置?

答:不是。开关型模块由于其损坏方式为开路,因此可以不用装微型断路器等熔断装置。

5:/3+NPE和/4的SPD前面装设什么样的微断?为什么?

答:/3+NPESPD前装设3P的微型断路器,/4SPD前装设4P的微型断路器。

6:开关型SPD和限压型SPD的区别?

答:开关型SPD为间隙放电型器件,其雷电能量泻放能力大,在线路上使用的主要作用是泄放雷电能量;限压型SPD为氧化锌压敏电阻器件,其雷电能量泻放能力小,但其过电压抑制能力好,在线路上使用的主要作用是限制过电压。因此,一般在建筑物入口处选用开关型SPD来泄放雷电能量,然后,在后级电路使用限压型SPD来限制因前级雷电能量泻放后,在后级线路产生的高过电压。两种SPD需配合使用,方能保证配电线路中设备的安全。

[此贴子已经被作者于2007-4-23 21:52:09编辑过]

作者: shuxioufire    时间: 2007-4-23 15:53
雷神来了,怎没有人ding呀!
作者: 风调雨顺    时间: 2007-4-23 17:23

雷神!看不到你的字啊! 

 

 


作者: 通天雷神    时间: 2007-4-23 21:22
以下是引用风调雨顺在2007-4-23 17:23:00的发言:

雷神!看不到你的字啊! 

 

 

 

啊?这个要问ASP了。我这里很正常啊。


作者: trx998    时间: 2007-4-23 21:30

晕哦,字太小了呀


作者: 通天雷神    时间: 2007-4-23 21:53
好了吧?呵呵:)
作者: 风调雨顺    时间: 2007-4-24 09:06

收到!谢谢!

雷神:能说说“又是/4的模式的产品?怎么最近都用这种产品,要出事的”原因吗?

邮箱:zhuohuoz@21cn.com


作者: humol    时间: 2007-4-24 10:16
学习再学习!
作者: trx998    时间: 2007-4-25 22:10
不错,看清楚了,写的很不错
作者: sinian0159    时间: 2007-4-26 16:29
个人认为,一般开关型SPD击穿后形成短路放电,按照实验测试得出的数据应该比限压型SPD还低,这说明开关型SPD的限压性能比MOV型的效果要好!仅仅是对开关型SPD,短路放电前雷电电压上升较快影响了电压保护水平比较高而已,也就是说放电电压高于实际残压,现在很多厂家已经将放电电压降到1500V以下了.
作者: 56490    时间: 2007-4-26 16:54
组合型的是不是比较好?组合型、开关型、限压型等安装距离是多少,混合使用时距离又是多少。
作者: 通天雷神    时间: 2007-4-27 09:39
CT虽然说是个好选择,但是个人不建议把它用在前级。
作者: 56490    时间: 2007-4-28 09:33
我觉得通天雷神这个题目好。长期以来,我在使用时只看到几个参数,其它不太清楚。
作者: 通天雷神    时间: 2007-4-28 11:06
过奖了老哥。
作者: 雷小七    时间: 2007-6-21 17:31

雷神大哥,小弟是初学阶段,刚才你说的有一处我看不明白,请讲解详细点好吗?

电源线:相线截面积S16mm2 时,地线用S;相线截面积16mm2S35mm2 时,地线用16mm2 ;相线截面积S35mm2时,地线要求S/2GB 500542.2.9条。

相线截面积S16mm2 时,地线用S;这我知道,怎么后面的相线截面积增大,而接地线反而越小呢?

   期待回复!!!!!!!!!


作者: 大胡子    时间: 2007-6-21 18:16
通天是个好筒子,但前几天碰到个事,线用太粗甲方不愿意,说人家2.5平的电源线你非要用10平的线接防雷器,一是根本不懂电,二是浪费,通天能帮俺解释下吗?
作者: 001fight    时间: 2007-7-31 09:37
以下是引用通天雷神在2007-4-22 23:26:00的发言:

那参数的应该根据什么来选择呢??


作者: 通天雷神    时间: 2007-7-31 11:33

对于我们,设计施工的时候只能依据标准来设计。

按照GB50057和GB50343来做。

假如,纯粹是技术讨论,那么怎样选择到大可推敲。比如,在资料区有我专门写的论文可参考。


作者: yongyuan    时间: 2007-7-31 12:29
我前一阶段还在困惑到底断路器和熔断器采用什么好呢.




欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://asp.cn/) Powered by Discuz! X3.2