ASPCN防雷技术论坛

标题: 谢谢2,3,4楼的帮助!因我经验少,所以提供的情况不祥,现补充说明(表述不够规范的请多包涵)。 [打印本页]

作者: 风调雨顺    时间: 2007-4-20 17:58
标题: 谢谢2,3,4楼的帮助!因我经验少,所以提供的情况不祥,现补充说明(表述不够规范的请多包涵)。

1、这个机房是某通信运营商的干线机房,供电系统刚改造过且装了电源稳压器。

2、一级和二级的SPD安装距离是少于规范要求的5而且没串接退耦器。!!!一级SPD100KA二级的是20KA

3、情况是市电停电后配电箱自动转换后备电源(电池组)供电,巡查人员到过现场没发现设备异常。约10小时后县城恢复市电供电,但

机房没有自动转换市电供电,维护人员到现场就发现配电箱的SPD烧毁。

4、配电箱更换后就恢复正常运

[upload=jpg]UploadFile/2007-4/200742017573445989.jpg[/upload]

作者: trx998    时间: 2007-4-20 22:39

又是/4的模式的产品?怎么最近都用这种产品,要出事的


作者: 风调雨顺    时间: 2007-4-23 11:20

前辈能说说 “/4的模式的产品?怎么最近都用这种产品,要出事的”的原因吗?谢谢


作者: 大胡子    时间: 2007-4-23 12:36
地线有点细,两根火线短路了?梅兰的防雷器?
作者: 大胡子    时间: 2007-4-24 09:24
没加保险/空开,不烧才怪[em05]
作者: 斯峰    时间: 2007-4-24 23:53

从图片看应该是N线回路故障电流引起的....

分析如下:1、防雷器选型机房为20KA的4P型式(我估计是压敏的),一级选100KA,而且两者之间没有加退耦器。

      2、防雷器前未加空开。

         3、防雷器的引线和接地线选用的太细。

         4、防雷器的零线接的有问题(UPS输出N排与市电的N排不是同一个,造成防雷器持续过电流,由于防雷器前端没有空开,无法使防雷器与电网隔离,最终烧毁。)

以上是个人意见,本人对第四点比较认同。


作者: trx998    时间: 2007-4-25 22:01
N-PE线,进口产品用间隙型是有道理的,不是很多国产用压敏来达到防雷效果就能替代的,这个也是经验的教训!