ASPCN防雷技术论坛

标题: 菜鸟求助:SPD烧毁原因! [打印本页]

作者: 风调雨顺    时间: 2007-4-20 11:23
标题: 菜鸟求助:SPD烧毁原因!
日前跟防雷前辈前往机房学习,在一机房发现如下情况。机房房分2级防雷,一级防雷器上的记录没有显示有雷击情况,但2级防雷器烧坏。市电供电有南方电网和本地的小电站2种,电峰值波动较大。
作者: catfine    时间: 2007-4-20 15:06

俺想到4种可能,请各位达人指教:

1 选型错误:Uc值选择过低?

2 安装错误:第1级SPD接线过长或1、2级间距离太近而中间又没串接退耦器?

3 质量问题:压敏电阻漏电流过大导致发热烧毁?

4 运气不好:发生单相接地事故或 中性线断路事故导致线电压漂移?

[此贴子已经被作者于2007-4-20 15:23:34编辑过]

作者: leland    时间: 2007-4-20 15:19

楼上分析有道理!


作者: trx998    时间: 2007-4-20 16:29
量量电压
作者: 通天雷神    时间: 2007-4-22 23:05

分析的有没有道理要看:具体这2级SPD的具体参数是什么?安装位置是什么?绝缘配合是什么?

仅仅靠这么几句描述就臆断其正确与否,这样不怎么科学啊,楼上的兄弟。

以上,是个人意见,楼上的兄弟别介意。


作者: 蘅芷清芬    时间: 2007-4-23 11:59

去现场了应该能看到更多的东西吧,就光凭你说的这一点资料就分析烧毁的原因未免太草率了。就是做了判断,也是仅凭个人经验的推测,很可能是不正确的,呵呵。现场的情况可是千变万化的,如果你是新手,应该首先学习在现场观察到更多的东西。


作者: 大胡子    时间: 2007-4-23 12:27
小电站的最压很不稳,是走的农网?
作者: 蘅芷清芬    时间: 2007-4-24 13:28
农村电压不稳的地方N多,每次去这样的现场都让我有种想卖稳压器的冲动。
作者: 大胡子    时间: 2007-4-24 15:29
蘅芷MM最近在卖什么东东呀?手机没换吧?
作者: 蘅芷清芬    时间: 2007-4-25 10:24

没换,呵呵


作者: 通天雷神    时间: 2007-4-25 13:54
那我也骚扰去:))
作者: guangchao    时间: 2007-4-25 14:30
最近各位达人很活跃呀,还望多多指教
作者: 大胡子    时间: 2007-4-25 18:05
指脚真的谈不上,找道脚的大师已经不管用了,要去过二天找下印度教的[em06]
作者: trx998    时间: 2007-4-25 21:57
印度教??邪教??




欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://asp.cn/) Powered by Discuz! X3.2