标题: [原创]各位大虾们,小弟请教!! [打印本页]
作者: zuihen001 时间: 2007-4-18 16:14
标题: [原创]各位大虾们,小弟请教!!
一生产车间安装了配套的防雷设备(SPD)后,有一次发生雷击事件,SPD正常工作,不过其中有几台设备的开关(继电器式)却因电压不够而自动断开,求答案!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: towhy 时间: 2007-4-18 16:34
SPD不是稳压器,不能保证线路欠压,职能抑制瞬态过电压,如果问题严重,只能增加稳压设备
作者: zuihen001 时间: 2007-4-18 17:07
谢谢大哥,不过没装SPD时,却没有这种情况,
作者: towhy 时间: 2007-4-18 17:25
有可能,SPD动作,会使电压降低,甚至相当于瞬间短路器,一般,这个时间很短,不足以影响设备运行.既然出现了这种情况,就要选择残压较高的SPD,或在设备柜增加变压器,以储能.
作者: towhy 时间: 2007-4-18 17:25
有可能,SPD动作,会使电压降低,甚至相当于瞬间短路器,一般,这个时间很短,不足以影响设备运行.既然出现了这种情况,就要选择残压较高的SPD,或在设备柜增加变压器,以储能.
作者: towhy 时间: 2007-4-18 17:26
有可能,SPD动作,会使电压降低,甚至相当于瞬间短路器,一般,这个时间很短,不足以影响设备运行.既然出现了这种情况,就要选择残压较高的SPD,或在设备柜增加变压器,以储能.[em03]
作者: trx998 时间: 2007-4-19 11:59
SPD检测下!
作者: zuihen001 时间: 2007-4-20 14:22
谢谢大哥,SPD 是正常工作,前端熔断器正常没有一点问题,
600V时SPD开始动作,雷电时间是纳秒级,对系统的正常运行不可能有影响吧,难道继电器的反应时间也是纳秒级吗?
SPD型号:ZGG40-385