大侠们好:
本人在一工程中,N-PE用的是压敏电阻,但是,SPD安装没多久就冒烟了,拆开看见压敏电阻已经变成煤炭。请各位大侠给点意见,小弟还在郁闷+ing,不知道原因。
作者: sunnyboy 时间: 2007-4-18 12:06
N-PE間正常沒有電壓呀?應該先檢查一下線路。
作者: towhy 时间: 2007-4-18 13:10
可能电工搞错了线色标,也可能N线接地不好,而相线接地工作了
作者: 好学生 时间: 2007-4-18 14:14
安装错误?
作者: trx998 时间: 2007-4-18 15:57
N-PE间有电压把,你用压敏电阻是有漏流的,发热烧毁了
作者: towhy 时间: 2007-4-18 16:24
安装以前的元器件最好检测并老化过,否则,直接买避雷器
作者: aichen 时间: 2007-4-18 17:17
电压的事情,你要调查好东东了,04年我碰到过一次!
作者: 通天雷神 时间: 2007-4-18 17:35
N-PE用的是压敏电阻?SPD安装没多久就冒烟了?
呵呵。
作者: humol 时间: 2007-4-19 10:17
N-PE就压敏电阻啊.乖乖哦。冒烟了啊,乖乖哦。
拿个表量一下嘛。
作者: 雷公虫 时间: 2007-4-19 12:44
[em06][em06][em06][em06][em05][em05]
作者: shuxioufire 时间: 2007-4-19 15:18
该地方电压很不稳定,波动很大,正常情况下,单相电的电压达到260V了。
正常的配电系统中N-PE的电压是小于3V,而该地方正常情况有70多伏哟!
我好冤呀!
[em06][em06][em06][em06]
作者: shuxioufire 时间: 2007-4-19 15:24
以下是引用通天雷神在2007-4-18 17:35:00的发言:N-PE用的是压敏电阻?SPD安装没多久就冒烟了?
呵呵。
雷神!能指点一下吗?我在那个地方已经装了两个SPD了,两个都给变成煤炭了,安装肯定是没有问题的,两个SPD都是N-PE被烧掉了。
作者: trx998 时间: 2007-4-20 10:43
N-PE别用压敏电阻的,用间隙型的
作者: shuxioufire 时间: 2007-4-20 11:53
以下是引用trx998在2007-4-20 10:43:00的发言:
N-PE别用压敏电阻的,用间隙型的
为什么呢,能说一下原因吗?
作者: trx998 时间: 2007-4-20 16:30
这个问ASP老板最清楚
作者: shuxioufire 时间: 2007-4-21 10:53
以下是引用trx998在2007-4-20 16:30:00的发言:
这个问ASP老板最清楚
"你伤害了我,还一笑而过!"
作者: 通天雷神 时间: 2007-4-22 23:00
N-PE用的是压敏电阻
——可以不?可以。但是问题很多。建议用GAS。
——假如N-PE非用MOV不可。那么建议采用如下安装:L-PE、N-PE。
——假如我就要L-N、N-PE安装。就要全部用MOV。可以不?可以。那么N-PE用的MOV的U1mA要是L-N用的MOV的U1mA的1.5倍。并且,直径最小要是L-N用的MOV的2倍。
——为什么呢?有个电压负荷老化的问题,有个热容量的问题,有个介质损耗的问题……所以说:“问题太多”。不如个GAS。
作者: 大胡子 时间: 2007-4-23 10:54
这十几年俺用的NPE一般都是间隙型的
作者: shuxioufire 时间: 2007-4-23 15:43
以下是引用通天雷神在2007-4-22 23:00:00的发言:——为什么呢?有个电压负荷老化的问题,有个热容量的问题,有个介质损耗的问题……所以说:“问题太多”。不如个GAS。
尊敬的雷神,在N-PE之间没有压差,为什么会有电压负荷问题和热容量问题呢?小弟还是不明白,望告之.谢谢!
作者: 通天雷神 时间: 2007-4-23 21:19
不要这样说,兄弟。太见外。
主要问题是:在N接地的情况下,N-PE的电压差不大,在N不接地的情况下就有问题了。或者,比如在TT系统使用,就有问题。
作者: 56490 时间: 2007-4-24 10:02
百年难遇,想做到都不容易。
作者: humol 时间: 2007-4-24 10:20
以下是引用通天雷神在2007-4-22 23:00:00的发言:N-PE用的是压敏电阻
——可以不?可以。但是问题很多。建议用GAS。
以前只知其然,不知其所以然,现在太清楚了。UP
不过我还是选择后者,光用压敏还是问题多多。
作者: shuxioufire 时间: 2007-4-24 13:59
主要问题是:在N接地的情况下,N-PE的电压差不大,在N不接地的情况下就有问题了。或者,比如在TT系统使用,就有问题。
收到,雷神,谢谢!
作者: 斯峰 时间: 2007-4-25 23:37
雷神说的太好了...
作者: shajia0426 时间: 2007-7-6 15:51
NPE放电管吧....还问下,有没可能你安装的时候L、N是OK的,但是一经当地的不知什么维修工维修了电路后反了L、N了???然后,嘿嘿,续流,对地!!恭喜,恭喜!!!
有这可能么?
作者: 平地惊雷 时间: 2007-7-6 18:08
安装或者选型错误!
作者: towhy 时间: 2007-7-7 08:33
用万用表检查一下就可以了。