ASPCN防雷技术论坛
标题: 多台太阳能热水器的防雷? [打印本页]
作者: luren7238 时间: 2007-4-17 22:05
标题: 多台太阳能热水器的防雷?
我家楼顶有10多台太阳能热水器,高矮不一,但都超过了防雷带,且都没有防雷措施,我想问问是不是谁家的太阳能按的高谁家被雷击??????其余的比它矮的就没事了吗???????
作者: 马甲 时间: 2007-4-20 17:09
哈哈,打雷的时候洗澡不错啊
作者: leland 时间: 2007-4-20 17:17
应该采取一定的防雷措施,防患于为然。
13297980305
作者: 大胡子 时间: 2007-4-26 16:13
是不是谁家的太阳能按的高谁家被雷击?答:可能性较大.
其余的比它矮的就没事了吗?答:不一定.
作者: 56490 时间: 2007-4-26 16:31
热水器与避雷带连接,上下水管不要用金属管。是不是要安全一点?
作者: 大胡子 时间: 2007-4-27 08:23
你以为水不导电?打雷时你自己敢在这样的地方冲凉?[em05]
作者: 56490 时间: 2007-4-27 09:00
我以为好一点,想不出其它办法。
[em10]
作者: 通天雷神 时间: 2007-4-27 10:38
以下是引用luren7238在2007-4-17 22:05:00的发言:我家楼顶有10多台太阳能热水器,高矮不一,但都超过了防雷带,且都没有防雷措施,我想问问是不是谁家的太阳能按的高谁家被雷击??????其余的比它矮的就没事了吗???????
首先:一次雷击可以有N个落雷点。并且,这些落雷点并不一定都在滚球法确定的保护范围外。比如,某监测到的雷击,其落雷点位于中心点20m、29m,相差9m。且不说滚球法可靠不可靠,仅仅想证明给你:并不是“谁家的太阳能安的高谁家被雷击”。
其次:关于这个问题,最好的解决办法是:将所有楼顶太阳能热水器的外壳与避雷带连接并接地,然后在楼顶安装避雷针保护,这样可保证太阳能热水器本身不遭受雷击。其次,在太阳能热水器进入建筑物的穿墙部分的管道使用绝缘管,绝缘管长度应大于1米,然后,再将太阳能热水器建筑物内部的金属管道接地。这样可以保证使用该装置的人不遭受电击。
最后,这个问题有点象那水管焊接避雷带的问题,处理方法都差不多。
作者: 大胡子 时间: 2007-4-27 22:51
洗澡去了
作者: 万四 时间: 2007-5-4 21:31
还是雷神大哥说的好呀!
通俗易懂!
作者: 通天雷神 时间: 2007-5-7 20:40
谢谢。
欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://asp.cn/) |
Powered by Discuz! X3.2 |