下面引用由双雷在 2004/08/12 02:38pm 发表的内容:
其实 一个隔离变压器就比B+C+D还要好
下面引用由斯峰在 2004/08/12 09:49pm 发表的内容:
有厂家宣传有这种产品的。我见过。
这样的话总体价格就便宜多了。
个人认为没有分开做三级保护的好。
隔离变压器不会动辄就要烧吧?!
在机房里 安装B+C+D 显然不如隔离变压器保险 尽管造价会高 但是省事儿阿
下面引用由ASP在 2004/08/12 10:12am 发表的内容:
如果产品参数真实可信的能达到B+C+D的话
如果只保护机房的话
如果机房内没有其他进线的话
只保护机房电源配线进入的电涌,不考虑地电压抬升带来的反击的话
...
产品的参数据说经过权威检测机构检测的!B级通流,C级的残压.
如果只保护机房,而且机房没有其他的进线只保护机房电源配线进入的电涌,地电压抬升带来的反击还要怎么考虑,好必须考虑其他问题吗?符合国家标准吗?
哪位有”B+C+D“产品的参数啊?贴出来让我们学习下嘛。:)
产品特点 基于绝缘火花间隙技术的电涌保护器 无放电火花气体喷出,安装时无需安全距离
雷电流冲击电流25KA(10/350μs) 后备保险丝250A
断后续电流能力可达17.5Kaeff(50Hz) 保护电平Up1≤1KV
产品说明 PowerPro-BCD-Tr内置最新研制的充气绝缘火花间隙,其设计依据符合E DIN VDE 0675 part 6(89年11月出版)和part 6/A1(96年3月出版)又符合IEC61643-1,中华人民共和国标准GB50057-94(2000年版)。该产品具有泄放25KA(10/350μs)雷击浪涌电流及自动断后续电流≤17.5Kaeff能力,且保护水平≤1KV,这些显著特性的取得,主要通过一个全新密封无需安全距离的充气绝缘火花间隙.在IPH(柏林)对后续电流的测试显示,在大于70%的情况下(1K =17.5Kaeff).在主配电回路中是没有后续电流的,任何监测到的后续电流(在1K=17.5Kaeff)可通过PowerPro-BCD-Tr有效减少到一定水平,可使35A保险丝不会被触发。在实际过程中,意味着可以为PowerPro-BCD-Tr的使用者提供一个高度可靠低风险长寿命的服务。
B+C+D三级合一型雷电流SPD,主要用于雷击等电位连接,保护和预防用电设备线路的过电压
安装在LPZ0A或LPZ0B区与LPZ1区交界处
通常安装在进线低压主配电柜处
技 术 参 数
保护等级
测试依据
E DIN VDE 0675-6-11/
89-A1和IEC61643-1
B+C+D(保护等级)
标称直流放电电压
Uagn
[V=]
≥800
额定电压50/60Hz
Un
[V~]
230/400
最大工作电压50/60Hz
Urc
[V~]
255
绝缘电阻
Risol
[Ω]
≥1010
冲击放电电压1.2/50μs
Uas
[kV]
≤1.0
保护电平
Up
[kV]
≤1.0
响应时间
tA
[ns]
≤50
雷电流冲击电流
Ipeak
Q
W/R
[kA]
[As]
[kj/Ω]
25
12.5
160
灭弧电流(50Hz)能力
-
[kAeff]
17.5(IEC:3.0)
最大保险丝强度
-
[A]
250A gl
工作温区
T
[℃]
-40…+85
最大连接线径
-
[㎜2]
50硬现或35多股线
建议连接线径
-
[㎜2]
50硬线
外壳/颜色
-
-
聚氨酯阻燃材料/黄色
保护等级
-
-
IP20
安装
-
-
35mm电气导轨
订货编号
-
-
37 38 50
带告警指示触点
-
-
ProwerPro-BCD-Tr/25kA/pk
订货编号
-
-
37 38 60
下面引用由wanyou在 2004/08/24 12:58pm 发表的内容:
B级限制后续电流的雷电流避雷器
(SPD B+C+D)
产品特点 基于绝缘火花间隙技术的电涌保护器 无放电火花气体喷出,安装时无需安全距离
...
...
安装在LPZ0A或LPZ0B区与LPZ1区交界处
通常安装在进线低压主配电柜处
别想多了
安装在LPZ0A或LPZ0B区与LPZ1区交界处
还是B级普通间隙而已,点火电压调的较低而已,
需要灭弧,意味着有灭弧期间的低电压问题(对计算机设备而言意味着瞬时掉电)