ASPCN防雷技术论坛

标题: [求助]油罐防雷 [打印本页]

作者: yubling    时间: 2007-3-29 10:10
标题: [求助]油罐防雷

       我们这属于少雷区,现有一单位油罐区场地长181米,宽110米,共分布6个油罐,最大的油罐罐高14米,加呼吸阀可能要15米,直径22.57米,由于罐体已腐蚀,所以必须要做防雷设施,请各位大哥指点一下


作者: 飛雪    时间: 2007-3-29 15:00

首先要知道你的油罐里装的什么.

然后.油罐壁厚是不是大于4mm

罐体腐蚀也不影响接闪啊..

我认为好像不用装防雷装置.只要做好接地就行了..


作者: 56490    时间: 2007-3-29 17:12

1、有钱的话,做塔针。

2、钱不多的话,塔针+避雷线(增大保护范围,可降低塔针高度)。

3、没钱就只做接地。

不管是有钱还是无钱,油罐都要有两点接地。接地电阻不在于10欧。


作者: 阿甘    时间: 2007-3-29 17:48
我有一个石油库防雷方案和一个油罐防雷方案,可以到http://tel2.800disk.com/?ljjcxy   下载。如果需要计算的话加我QQ598442830
[此贴子已经被作者于2007-3-29 17:50:45编辑过]

作者: 黄花菜    时间: 2007-3-29 18:55
以下是引用56490在2007-3-29 17:12:00的发言:

1、有钱的话,做塔针。

2、钱不多的话,塔针+避雷线(增大保护范围,可降低塔针高度)。

3、没钱就只做接地。

不管是有钱还是无钱,油罐都要有两点接地。接地电阻不在于10欧。

同意你的看发,不过像这种油气站最好是能做塔针,接地电阻不大于10欧。


作者: yubling    时间: 2007-3-30 10:03

同意几位大哥的看法,油罐里盛的是原油,油罐接地做的肯定都没什么问题,但他们还是不怎么放心.所以我觉得还是有位大哥说的做塔针加避雷线比较好,但象直径22.57米,高度15的罐做多高的塔针比较好啊,是不是要作成6m x 6m的网格啊,那要装多少塔针啊


作者: 万四    时间: 2007-3-30 11:58

看看这样可以不!

先在油区的四个角安装避雷针(按滚球法计算所要的针长撒),那六个罐肯定是要做防雷的撒!

由于油罐外观腐蚀老化,要是有条件的话可以先对油罐进一步处理,再对它进行接地,我想这样会更安全。


作者: guangchao    时间: 2007-3-30 14:25
要么就做塔针,要么做好接地,让罐体接闪
作者: towhy    时间: 2007-3-30 18:11
以下是引用yubling在2007-3-30 10:03:00的发言:

同意几位大哥的看法,油罐里盛的是原油,油罐接地做的肯定都没什么问题,但他们还是不怎么放心.所以我觉得还是有位大哥说的做塔针加避雷线比较好,但象直径22.57米,高度15的罐做多高的塔针比较好啊,是不是要作成6m x 6m的网格啊,那要装多少塔针啊

要是装的印度神油呢?[em06]
作者: 小学徒    时间: 2007-3-31 00:20
以下是引用towhy在2007-3-30 18:11:00的发言:

要是装的印度神油呢?[em06]

[em15][em15][em15]
作者: bswdwyy    时间: 2007-5-9 16:37
做塔针对防直击雷作用很大,但对防感应雷来说不做油罐接地是不行的。
作者: towhy    时间: 2007-5-9 17:18

油罐当然要接地,不过,腐蚀严重的油罐即使接地也不安全,还是做独立避雷针吧.

个人意见,为防止感应雷,避雷针接地网也必须与油罐和线路接地网严格分开.毕竟油罐雷击事故基本发生在传感器上


作者: trx998    时间: 2007-5-10 17:08

用预放电式避雷针.这样包护面积增大,宁波镇海国家油库的避雷针就是我们做的.

我可以寄份资料给你做参考

上海宇旭电子科技公司021-65225827   13917628378   胡先生


作者: ldtt    时间: 2007-5-10 22:10
本厂专业生产三柱圆钢避雷针塔、四柱角钢结构避雷针塔、角钢钢结构避雷线塔、环形钢管杆避雷针塔及楼顶避雷工艺装饰塔,监控通信塔等铁塔产品;欢迎各界朋友来电咨询洽谈合作事谊!
网  址:http://www.hbttc.com
咨询热线:0318-4431156  4431166
移动电话:13831890897  刘经理





欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://asp.cn/) Powered by Discuz! X3.2