标题: [求助]
进、出电子信息系统机房的电源线路为什么不宜采用接空线路?
作者: 漫步云端 时间: 2007-3-24 09:42
错了。是架空线路
作者: gugch 时间: 2007-3-24 10:59
因为架空线易受到电磁感应产生感应电压损坏设备,一般采用电缆穿金属管埋地引入的方式.这样做的好处是:埋地引入,可以有效的减小电磁感应对电缆的影响,金属管也是屏蔽层.
另外,在进入机房处应做一次等电位连接.
自己的看法
作者: 漫步云端 时间: 2007-3-26 08:07
谢谢了哈![em44]