ASPCN防雷技术论坛
标题: 求助:电容补偿柜中避雷器的作用 [打印本页]
作者: suntieshan2 时间: 2007-3-23 09:28
标题: 求助:电容补偿柜中避雷器的作用
低压电容补偿柜中,通常加三个避雷器(如FS-0.2),请问有何作用?
作者: trx998 时间: 2007-3-26 13:15
防雷作用
作者: zljdy521 时间: 2007-3-26 15:05
对.加啥就干啥吗
作者: ccliuwl 时间: 2007-4-6 08:17
电力系统中过电压包括雷电(外部过电压)和内部过电压,电容器柜中加避雷器有防雷的作用,还有限制过电压的作用。通常无功补偿电容器采用星结,当发生单相接地时健全相电压升高到线电压,如果电容器是充油的可能引起爆炸,其他形式的可能破坏绝缘,所以要加避雷器限制过电压。
作者: 雷电之星 时间: 2007-4-6 10:33
电力系统中过电压包括雷电(外部过电压)和内部过电压,电容器柜中加避雷器有防雷的作用,还有限制过电压的作用。通常无功补偿电容器采用星结,当发生单相接地时健全相电压升高到线电压,如果电容器是充油的可能引起爆炸,其他形式的可能破坏绝缘,所以要加避雷器限制过电压
作者: 葛生 时间: 2007-4-9 21:10
回贴子就回点有用的,
上上上楼的,那不是废话吗,防雷作用,来这里不说防雷,还说防盗啊!切!!!
作者: 好学生 时间: 2007-4-18 08:29
保护电源部分?
作者: 好学生 时间: 2007-4-18 08:31
电源供给负载的电流中,含有 1.有功电流 2.无功电流(分感性无功和容性无功)
都要流过二者之间的导线,并有一点损耗(被导线损耗掉的)
有功电流,不断的被负载消耗掉,用于做功,比如机械装置的转动等其他能量形式
无功电流,不断的与电源交换能量,用于为有功的能量转换建立必要的磁场,但是建立的磁场所需只是和电源交换,理论上并没有消耗
现在通过电容器补偿,感性负载就可以和电容器相互交换这个能量了
就不用再向电源额外的索取了
这样导线上的电流就减少了,损耗减少了,导线所占的压降也减小了,电网末端的电压升高了
电源的负担也就减少了,有能力做其他需要做的事情了,相当于电源出力增加了
整体上看电容器和感性负载,等效为一个功率因数很高的负载
欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://asp.cn/) |
Powered by Discuz! X3.2 |