ASPCN防雷技术论坛
标题: 为什么有地阻要求 [打印本页]
作者: lyqsucy 时间: 2007-3-16 11:56
标题: 为什么有地阻要求
请教高人:
1、 接地的种类名称有很多种,什么保护地,防雷地,工作地、逻辑地等等,在阻值要求上为什么会有所谓的10欧姆、4欧姆、1欧姆,有什么技术根据吗,是不是都是越低越好啊,?
2、接地阻值得要求最早我国好像是参考前苏联的标准,是不是准确,国内有详细的要求吗?比如电信机房接地要求是?银行系统机房接地要求?移动基站要就?等,为什么是1欧姆/4欧姆,有什么依据?达不到有什么坏处?
期待佳音!!!!
作者: budakui 时间: 2007-3-17 16:39
顶!!!!
大家事都不会呢!! 还是?????为什麽没人回答啊!!
作者: 冻冬 时间: 2007-3-18 13:15
期待........
作者: alanY 时间: 2007-3-18 16:24
关注.
作者: 大胡子 时间: 2007-3-18 20:40
开车为什么有视力要求?
作者: lyqsucy 时间: 2007-3-22 22:35
所用的问题 我自己已经解决了一部分,不过还不能系统的解释给大家听,不过我希望有时间可以看看--中国质量协会防雷分会网,由刘吉克整理的一些通信方面的文章,可以谅解更多的东西
作者: XOZONG520 时间: 2007-9-20 16:12
等待
作者: rico198088 时间: 2008-8-3 22:15
通信行业不是很熟悉,电力的可以说道说道
作者: 又见星空 时间: 2008-8-4 10:10
有很多设备设计原理就是根据欧姆定律来搞的,所以接地电阻是个重要参数。
作者: qq553778 时间: 2008-8-6 09:41
接地电阻高会引起地电位反击,对电子设备造成危害。
作者: towhy 时间: 2008-8-6 12:56
先找到各个接地电阻要求的规范看下,再看一下条文解释。
作者: 冻冬 时间: 2008-8-6 16:26
接地电阻的大小影响到雷电流的泻放,而不同的设备的耐压值也不同,这也就是为什么区分不同的接地种类了。而接地电阻并不是接地装置的唯一标准,还必须根据现场的环境与气候等因素决定接地装置的数量与面积。