篇着重从直击雷的防护和雷电电磁脉冲(LEMP)的防护两方
面进行了防雷保护概述。
一、直击雷的防护
1、建筑物防雷设计应在认真调查地理、地质、土壤、气象、环境等条件和
雷电活动规律以及被保护物的特点等基础上、详细研究防雷装置的形式及其布置。
A、直击雷的防护以避雷针、避雷带、避雷网、避雷线作为主要的防护方
法。对于其它各种经过省部级鉴定的防直击雷装置,在使用时应按滚
球法确定保护范围。
B、直击雷的防护应严格执行国标《建筑物防雷设计规范》的要求,避雷
针按滚球法计算保护范围和高度。
2、一类防雷建筑,宽度不超过20m,可装设避雷带;超过20m的应装设避雷
网。其避雷网网格尺寸不应大于5m×5m或6m×4m;下引线不应少于两根,其间距
不应大于12m;每根下引线的冲击接地电阻不应大于10Ω。
3、二类防雷建筑避雷网网格尺寸不应大于10m×10m或12m×8m;下引线不应
少于两根,其间距不应大于18m;每根下引线的冲击接地电阻不应大于10Ω。
4、三类防雷建筑避雷网网格尺寸不应大于20m×20m或24m×16m;下引线不
应少于两根,其间距不应大于25m;每根下引线的冲击接地电阻不应大于30Ω。
5、一类防雷建筑物超过30m,二类超过45m,三类超过60m时,应采取防侧击
雷措施。
二、雷电电磁脉冲(LEMP)的防护
1、电源防雷
根据机房建设的要求,配电系统电源防雷应采用三级防护,由于避雷
器生产厂家的设计思想各不相同,相应其避雷器的性能特点也不尽一致。
目前常用的是德国进口DEHN牌避雷器,探讨一下它在实际中的应用。
DEHN避雷器采用的是(B、C、D)三级防雷的方式:
(1)、第一级保护(B级)常选用DEHNport系列的产品。一般安装在建筑
物输入电源总配电室配电柜上,或楼内单位输入电源的主配电盘上。
主要用于保护整幢建筑物用电设备或单位的主要用电设备。
(2)、第二级保护(C级)通常选用DEHNguard,响应时间小于25ns、允通
电流40KA(8-20US),主要安装在机房配电柜上,保护机房内UPS
机房空调、照明等用电设备。
(3)、第三级保护主要安装于各个计算机设备的电源配线端,用于保护最
终的设备。通常选用DEHN的rail230MF,允 通电流可达6.5KA,残
压为700V左右。
2、信号系统防雷
与电源防雷一样,通讯网络的防雷主要采用通讯避雷器防雷。目前,
计算机远程用联网常采的方式有电话线、专线、X.25、DDN和帧中继等,
通讯网络设备主要为MODEM、DTU、路由器和远程中断控制器等。通常根
据通讯线路的类型、通讯频带、线路电平等选择通讯避雷器,将通讯避雷
器串联在通讯线路上。目前,使用较多的通讯避雷器有德国DEHN的
BLITZDUCTOR 系列、UGKF系列、RJ45系列、和四川中光的ZGB2系列信号
防雷器。
3、等电位连接
等电位连接的目的,在于减小需要防雷的空间内各金属部件和各系统
之间的电位差,防止雷电反击。将机房内的主机金属外壳,UPS及电池箱金
属外壳、金属地板框架、金属门框架、设施管路、电缆桥架、铝合金窗的
等电位连接,并以最短的线路连到最近的等电位连接带或其它已做了等电
位连接的金属物上,且各导电物之间的尽量附加多次相互连接。
4、金属屏蔽及重复接地
在做好以上措施基础上,还应采用有效屏蔽,重复接地等办法,避免
架空导线直接进入建筑物楼内和机房设备,尽可能埋地缆进入,并用金属
导管屏蔽,屏蔽金属管在进入建筑物或机房前重复接地,最大限度衰减从
各种导线上引入雷电高电压。