ASPCN防雷技术论坛

标题: 天然气门站属几类防雷建筑 [打印本页]

作者: lxfl    时间: 2007-3-6 17:10
标题: 天然气门站属几类防雷建筑
天然气门站属几类防雷建筑,二类还是三类!请教!
作者: 大胡子    时间: 2007-3-6 21:33
什么叫门站?深圳好多黑煤气的门面的说
作者: lxfl    时间: 2007-3-7 09:10
所谓门站,简单说就是为一个区域供应管道天然气而建设的,主要是把主管道的压力降低后提供给用户。
作者: qqhxp    时间: 2007-3-7 19:34

要估计一下 该站遭雷击后是否会造成经济损失和人员伤亡的等级来决定了 严重的话 那就是2类了


作者: 大胡子    时间: 2007-3-7 22:07
也可以是一类
作者: guangchao    时间: 2007-3-8 09:16

 策2.0.2条 遇下列情况之一时,应划为第一类防雷建筑物:
 一、凡制造、使用或贮存炸药、火药、起爆药、火工品等大量爆炸物质的建筑物,因电火花而引起爆炸,会造成巨大破坏和人身伤亡者。
 二、具有0区或10区爆炸危险环境的建筑物。
 三、具有1区爆炸危险环境的建筑物,因电火花而引起爆炸,会造成巨大破坏和人身伤亡者。
 第2.0.3条 遇下列情况之一时,应划为第二类防雷建筑物:
 一、国家级重点文物保护的建筑物。
 二、国家级的会堂、办公建筑物、大型展览和博览建筑物、大型火车站、国宾馆、国家级档案馆、大型城市的重要给水水泵房等特别重要的建筑物。
 三、国家级计算中心、国际通讯枢纽等对国民经济有重要意义且装有大量电子设备的建筑物。
 四、制造、使用或贮存爆炸物质的建筑物,且电火花不易引起爆炸或不致造成巨大破坏和人身伤亡者。
 五、具有1区爆炸危险环境的建筑物,且电火花不易引起爆炸或不致造成巨大破坏和人身伤亡者。
 六、具有2区或11区爆炸危险环境的建筑物。
 七、工业企业内有爆炸危险的露天钢质封闭气罐。
 八、预计雷击次数大于0.06次/a的部、省级办公建筑物及其它重要或人员密集的公共建筑物。
 九、预计雷击次数大于0.3次/a的住宅、办公楼等一般性民用建筑物。
 
注:预计雷击次数应按本规范附录一计算。
 
 第2.0.4条 遇下列情况之一时,应划为第三类防雷建筑物:
 一、省级重点文物保护的建筑物及省级档案馆。
 二、预计雷击次数大于或等于0.012次/a,且小于或等于0.06次/a的部、省级办公建筑物及其它重要或人员密集的公共建筑物。
 三、预计雷击次数大于或等于0.06次/a,且小于或等于0.3次/a的住宅、办公楼等一般性民用建筑物。
 四、预计雷击次数大于或等于0.06次/a的一般性工业建筑物。
 五、根据雷击后对工业生产的影响及产生的后果,并结合当地气象、地形、地质及周围环境等因素,确定需要防雷的21区、22区、23区火灾危险环境。
 六、在平均雷暴日大于15d/a的地区,高度在15m及以上的烟囱、水塔等孤立的高耸建筑物;在平均雷暴日小于或等于15d/a的地区,高度在20m及以上的烟囱、水塔等孤立的高耸建筑物。

楼主自己看看应该属于几类防雷吧!


作者: 大胡子    时间: 2007-3-9 08:56
应划为第一类防雷建筑物:
 一、凡制造、使用或贮存炸药、火药、起爆药、火工品等大量爆炸物质的建筑物,因电火花而引起爆炸,会造成巨大破坏和人身伤亡者。
 二、具有0区或10区爆炸危险环境的建筑物。
 三、具有1区爆炸危险环境的建筑物,因电火花而引起爆炸,会造成巨大破坏和人身伤亡者。
[em05]
作者: 大胡子    时间: 2007-3-9 08:57
理论上是不是一类必须有甲级防雷资质才能做呀?
作者: trx998    时间: 2007-3-9 12:30

应该是甲级才能做


作者: lxfl    时间: 2007-3-9 15:12
门站只有降低压力的作用,设计是三类!
作者: 飛雪    时间: 2007-3-11 11:28

我认为应该看《城镇燃气设计规范》的要求。

来分类。。。


作者: lxfl    时间: 2007-3-11 14:25
谢谢诸位!已定为三类!




欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://asp.cn/) Powered by Discuz! X3.2