ASPCN防雷技术论坛
标题: 笨笨地问个菜鸟问题 [打印本页]
作者: siyi888 时间: 2007-2-9 10:17
标题: 笨笨地问个菜鸟问题
办公室楼顶已经安装了防雷装置,为什么电脑还会被雷击?
应该怎么样防范?
设备防雷必须二次接地吗?为什么?
作者: 浩瀚 时间: 2007-2-9 10:23
雷电防护装置:外部防雷装置和内部防雷装置,电脑被雷击,应该是内部防雷措施不完善,需要考虑防LEMP和防雷电波侵入措施。
作者: siyi888 时间: 2007-2-9 10:28
应该是内部防雷措施不完善,需要考虑防LEMP和防雷电波侵入措施
为什么光有外部防雷装置还不够?那应该怎么样做呢?
谢谢您的回复。
作者: 飛雪 时间: 2007-2-9 15:51
个人理解.
并不是楼顶安装防雷装置就一定遭受不到雷击.因为雷电还可以从其它途径进入屋内.............
作者: cpu50436 时间: 2007-2-10 08:43
比如从你电脑网络线上的窜入,以及电脑供电线路的窜入,屏蔽,等电位…………等等等等。
作者: humol 时间: 2007-2-10 09:36
雷电波入侵方式有很多,楼顶的一般是防护直击雷的,更多的雷电入侵方式是感应雷的入侵,有可能是通过电源线,也有可能是通过信号线,要看你电脑何处被损坏,你得从电源和信号两个方面做好雷击的防护,安装对应的SPD。
作者: qqhxp 时间: 2007-2-12 00:23
你这种情况应该属于内部防雷不善;电子计算机系统的接地应采取单点接地并宜采取等电位措施;
作者: siyi888 时间: 2007-2-14 16:47
谢谢各位的帮助!
作者: zljdy521 时间: 2007-2-27 16:36
还是用信号SPD吧!想知道为什么烧死电脑,看看电涌的形成吧,
作者: skzby 时间: 2007-3-1 15:08
有没有考虑防雷器的接地问题
欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://asp.cn/) |
Powered by Discuz! X3.2 |