标题: 简单机房接地问题请帮忙看看 [打印本页]

作者: ldrlr05    时间: 2007-2-8 05:26
标题: 简单机房接地问题请帮忙看看

[upload=jpg]UploadFile/2007-2/2007284583814946.jpg[/upload]

如图一大楼9层的一间为28平米机房平面图,大楼顶已安装有避雷针,利用大楼钢筋作引下线.现在左下边的柱子内主筋已经用铁铜接头焊接好,经测量地阻小于1欧.现在有一些问题还不清楚,请教一下,

1、紫铜带与柱内主筋这样连行不行,还是再打开余下的三个角的柱内主筋与紫铜带连接。

2.环机房一周的铜带(或扁铁)是否要用绝缘子支撑.

3.设备机箱接地,防静电地板接地,就近与紫铜带连接。那么电源防雷器的地线是就近连到紫铜带上或是接到汇流排上。

4.我的电源进线为单相三线,ups为在线式长延时型.ups输入和输出的地线共同一个接线柱,这个接线柱是接到市电三线的PE线或是接到紫铜带上,UPS供电的插座地线是不是接到紫铜带上。

5.铜带与设备的接地怎么连接,是在铜带上打眼用螺栓固定吗.

以上问题,还请各位好心人指点.先谢谢您啦!



作者: gugch    时间: 2007-2-8 08:28

1 铜带应形成闭合回路,并就近与引下线连接.

2 铜带不必用绝缘子支撑.

3 机壳地线可就近连接紫铜带或等电位端子排上.

4 我不太明白,学习中.

5 铜带应打孔用螺栓可靠固定.

小弟一点愚见,不知道有没有道理.


作者: 风调雨顺    时间: 2007-2-8 15:02

1、“抽筋接地”应该最少要有2处。

2、个人认为环机房一周的铜带(或扁铁)如果在墙走一周就不绝缘子支撑,但如果在走线架上走就要绝缘子支撑(看是什么机房)

知识所限,未能全解。

[em04]
作者: ldrlr05    时间: 2007-2-10 16:15
谢谢两位.机房位置位于10层大楼的九层.大楼已装修完毕,管理部门根本不让在机房以外布线,我想抽取机房内柱内主筋作为机房接地的引下线,不知可否.还恳请各位高手指点.
作者: 大胡子    时间: 2007-2-10 16:25
可以抽取机房内柱内主筋作为机房接地
作者: qqhxp    时间: 2007-2-12 00:10

可以

不过柱内对角至少有2条主钢筋做为引下线,从上至下连通,上接避雷带,下接至承台、桩。


作者: 雷电之星    时间: 2007-3-19 16:48

最好选用4*40的紫铜带


作者: trx998    时间: 2007-3-21 15:26
以下是引用雷电之星在2007-3-19 16:48:00的发言:

最好选用4*40的紫铜带

太大了,截面积50以上就行


作者: 冻冬    时间: 2007-3-21 17:05

铜排截面积最好不要小于100MM2,


作者: 阿甘    时间: 2007-3-21 18:21
以下是引用gugch在2007-2-8 8:28:00的发言:

1 铜带应形成闭合回路,并就近与引下线连接.

2 铜带不必用绝缘子支撑.

3 机壳地线可就近连接紫铜带或等电位端子排上.

4 我不太明白,学习中.

5 铜带应打孔用螺栓可靠固定.

小弟一点愚见,不知道有没有道理.

2,铜带必须用绝缘子支撑,橡胶的或陶瓷的做绝缘。

4,应该与紫铜带连接


作者: leland    时间: 2007-3-22 15:35

期待更多讨论


作者: gugch    时间: 2007-3-26 10:06

请问十楼,铜带必须用绝缘子支撑有什么依据吗?

另:如果未作绝缘支撑,会有什么后果?请赐教!