如图一大楼9层的一间为28平米机房平面图,大楼顶已安装有避雷针,利用大楼钢筋作引下线.现在左下边的柱子内主筋已经用铁铜接头焊接好,经测量地阻小于1欧.现在有一些问题还不清楚,请教一下,
1、紫铜带与柱内主筋这样连行不行,还是再打开余下的三个角的柱内主筋与紫铜带连接。
2.环机房一周的铜带(或扁铁)是否要用绝缘子支撑.
3.设备机箱接地,防静电地板接地,就近与紫铜带连接。那么电源防雷器的地线是就近连到紫铜带上或是接到汇流排上。
4.我的电源进线为单相三线,ups为在线式长延时型.ups输入和输出的地线共同一个接线柱,这个接线柱是接到市电三线的PE线或是接到紫铜带上,UPS供电的插座地线是不是接到紫铜带上。
5.铜带与设备的接地怎么连接,是在铜带上打眼用螺栓固定吗.
以上问题,还请各位好心人指点.先谢谢您啦!
1 铜带应形成闭合回路,并就近与引下线连接.
2 铜带不必用绝缘子支撑.
3 机壳地线可就近连接紫铜带或等电位端子排上.
4 我不太明白,学习中.
5 铜带应打孔用螺栓可靠固定.
小弟一点愚见,不知道有没有道理.
1、“抽筋接地”应该最少要有2处。
2、个人认为环机房一周的铜带(或扁铁)如果在墙走一周就不绝缘子支撑,但如果在走线架上走就要绝缘子支撑(看是什么机房)
知识所限,未能全解。
[em04]可以
不过柱内对角至少有2条主钢筋做为引下线,从上至下连通,上接避雷带,下接至承台、桩。
最好选用4*40的紫铜带
最好选用4*40的紫铜带
太大了,截面积50以上就行
铜排截面积最好不要小于100MM2,
1 铜带应形成闭合回路,并就近与引下线连接.
2 铜带不必用绝缘子支撑.
3 机壳地线可就近连接紫铜带或等电位端子排上.
4 我不太明白,学习中.
5 铜带应打孔用螺栓可靠固定.
小弟一点愚见,不知道有没有道理.
2,铜带必须用绝缘子支撑,橡胶的或陶瓷的做绝缘。
4,应该与紫铜带连接
期待更多讨论
请问十楼,铜带必须用绝缘子支撑有什么依据吗?
另:如果未作绝缘支撑,会有什么后果?请赐教!