我们有一仪器安装在油站,用户反映经常坏。我今天去现场检查了一下,仪器是用220V交流电,经一开关电源转换后供给后面控制电路(开关电源电路和信号控制处理电路在一块板上),发现从变电房来3根线,分别是火线、零线和地线。不过我量了发现,火线对地线有110V交流电,而零线对地线也有94V的交流电。而该场所工作人员讲,该地线实际并没有接地,不知电压何来?是感应的吗?
我们仪器是用的220V交流电,同时电源地线与电路地、仪器外壳是一起的。而我们的仪器板子在该场所经常损坏(不仅仅是电源部分),故怀疑是这问题导致的。不知大家对此有此经验吗?


作者: ASP    时间: 2007-1-27 08:46
地线在开关电源端未接地,实际上相当于是火线和零线的中性点 110v
作者: 通天雷神    时间: 2007-1-28 06:14
ASP:这个咋有点象电解铝厂的线路啊。
作者: 通天雷神    时间: 2007-1-28 06:16

jstiger:这个线路可交流一下。

主要问题:1、它就是这么个线路;2、它的零还不能接地;3、可以先做线间保护再做线地保护;


作者: 大胡子    时间: 2007-1-28 14:11
接地很有学问的说
作者: ASP    时间: 2007-1-29 10:34

可在论坛里搜索一下以前的帖子

关于开关电源 正极接地=-48v/负极接地=+48v的问题

还有ups输出 ,当地线悬浮时,地线电压

都有共通之处!


作者: jstiger    时间: 2007-2-1 21:47
to ASP:
用你提供的关键词,搜索不到啊.

作者: ASP    时间: 2007-2-2 14:10

是的,我也没办法搜到,好像搜索坏了

不过网上有很多类似的知识库,比如:

http://www.machineryinfo.net/news_info/38105.shtml

FLOATING OUTPUT(悬浮输出):电源一个输出端的电压,不以另外任何一个输出端为基准,通常表示各输出端全部隔离。悬浮输出电源可以输出正电压,也可以输出负电压。非悬浮输出电源有一个公共返回线,因此,一个输出端的直流电压都以另一个输出端为基准。