ASPCN防雷技术论坛
标题: 再论10/350 [打印本页]
作者: 庞华基 时间: 2005-3-1 22:25
标题: 再论10/350
10/350是某些国家故意制造的技术陷阱!
作者: ASP 时间: 2005-3-2 09:34
我的观点很简单: 没有自己的试验证明,任何评论只能是苍白无力的,所以还是不评的为妙,免得纸上谈兵落的马谡下场,哈哈:)
作者: 报喜丽丽 时间: 2005-3-4 16:07
你等什么呢,有话就说吧!
作者: solemnity 时间: 2005-3-4 17:40
10/350是某些国家故意制造的技术陷阱!
?怎么说
作者: 通天雷神 时间: 2005-3-4 17:47
公说公有理,婆说婆有理。有理没有理,只有天知道。问天吧。等有一天,有设备能记录下雷电的真实波形的时候,记录上几万次就清楚了。
何必争论。
作者: 庞华基 时间: 2005-3-6 18:10
简单地说,10/350波形在传输过程中,波形只能变得越来越平缓,不可能变得越来越陡,更变不成8/20,如果说8/20传输一段时间后,变成10/350倒有可能。那么,我们第一级设计为10/350波形的SPD,而第二级设计为8/20的,是不是不合逻辑,本末倒置?
作者: ASP 时间: 2005-3-7 01:17
啊,玩理论啊
假设10/350击中建筑物
10us 上升波头 在建筑物内环路感应 出来可能会是什么波形 ??
作者: 通天雷神 时间: 2005-3-7 15:06
有个家伙叫SNKENTELION比较偏激,已经上山做实验去了,等着吧。这东西没有什么好争论的。国家标准不改,你就按国家标准去搞就好了。至于别的,别看一篇论文洗一次脑,到最后,连你自己也不知道什么是什么了。
作者: 王志荣 时间: 2005-3-9 09:54
下面引用由通天雷神在 2005/03/07 03:06pm 发表的内容:
有个家伙叫SNKENTELION比较偏激,已经上山做实验去了,等着吧。这东西没有什么好争论的。国家标准不改,你就按国家标准去搞就好了。至于别的,别看一篇论文洗一次脑,到最后,连你自己也不知道什么是什么了。
在国标没有改变前,不按国标做,就是你的错,什么是国标?有一副对联送给你:说你对你就对不对也对;说不对就不对对也不对。横批:不服不行!
作者: 大胡子 时间: 2005-3-11 12:01
这个帖本来就放错了地方,不应在产品信息区,班主!
作者: 庞华基 时间: 2005-3-11 21:50
波形在传输中只有极少数情况下才能变陡,如开路。
作者: seesee 时间: 2005-3-23 11:02
下面引用由庞华基在 2005/03/11 09:50pm 发表的内容:
波形在传输中只有极少数情况下才能变陡,如开路。
在波形传输中,碰到没有被击穿的设备,算不算开路?
作者: 通天雷神 时间: 2005-3-23 17:38
下面引用由seesee在 2005/03/23 11:02am 发表的内容:
在波形传输中,碰到没有被击穿的设备,算不算开路?
哈哈:)
作者: 庞华基 时间: 2005-3-24 21:53
如果算开路的话,还得是没开机。
作者: seesee 时间: 2005-3-24 22:33
??这和开不开机有什么关系呢?
电压不是施加在线路和大地之间吗
也就是说线路和机壳之间吗?
瞬间而言。开不开机,还不是开路状态?
作者: 庞华基 时间: 2005-3-26 23:33
如果开机的话,即使没有击穿,脉冲大部也会从电路回路通过,反射很弱。
作者: 通天雷神 时间: 2005-3-29 00:38
两位大哥,我本不想插嘴,实在是……这个……拜托先看一下转换电容及电感反冲,弄清楚了再看看电压骤降。不麻烦,坛子里就有。技术论文区。多谢,多谢。不打搅了。
作者: 候鸟 时间: 2005-4-16 09:47
都没自己实验过,说这些有什么根据没有。
欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://asp.cn/) |
Powered by Discuz! X3.2 |