ASPCN防雷技术论坛
标题: 油库防雷问题请教 [打印本页]
作者: gao2006 时间: 2007-1-26 16:27
标题: 油库防雷问题请教
装有阻火器的地上卧式油罐的壁厚和地上固定顶钢油罐的顶板厚度
等于或大于4 mm 时, 不应装设避雷针。铝顶油罐和顶板厚度小于4 m m 的钢油
罐, 应装设避雷针( 网)。避雷针( 网) 应保护整个油罐。
请问4mm是怎么确定的?是因为能够承受雷电流的热量不损坏?还是能够安全泄放雷电流?
还是别的?
对于避雷针有什么要求?安好,还是不安好?
作者: gao2006 时间: 2007-1-26 16:31
1 4 . 2 . 4 储存可燃油品的钢油罐,不应装设避雷针( 线),但必须做防雷接地。
这个怎么解释?
为什么?
[em01]
作者: gao2006 时间: 2007-1-26 16:32
是从避雷针的引雷危险性考虑的么?
作者: 零电阻 时间: 2007-1-26 22:27
以下是引用gao2006在2007-1-26 16:27:00的发言:装有阻火器的地上卧式油罐的壁厚和地上固定顶钢油罐的顶板厚度
等于或大于4 mm 时, 不应装设避雷针。铝顶油罐和顶板厚度小于4 m m 的钢油
罐, 应装设避雷针( 网)。避雷针( 网) 应保护整个油罐。
请问4mm是怎么确定的?是因为能够承受雷电流的热量不损坏?还是能够安全?
还是别的?
对于避雷针有什么要求?安好,还是不安好?
指的是它四周壁的厚度;既能够起到安全泄放雷电流作用,还能够承受雷电流的热量不损坏。有一个前提:它的接地电阻要符合规范要求。
如果达到规范上所说的要求,最好不安装。
作者: 零电阻 时间: 2007-1-26 22:31
以下是引用gao2006在2007-1-26 16:31:00的发言:1 4 . 2 . 4 储存可燃油品的钢油罐,不应装设避雷针( 线),但必须做防雷接地。
这个怎么解释?
为什么?
[em01]
规范写得很明白,认真看一下。
作者: 零电阻 时间: 2007-1-26 22:40
以下是引用gao2006在2007-1-26 16:32:00的发言:
是从避雷针的引雷危险性考虑的么?
是的,增加避雷针就等于增加了受雷击的概率,适得其反。
作者: 通天雷神 时间: 2007-1-28 06:02
楼上说的基本没有错。
说明一下:200KA的雷击不足以穿透4mm厚的钢板。见GB50057条文说明。
作者: 通天雷神 时间: 2007-1-28 06:03
楼上说的基本没有错。
说明一下:200KA的雷击不足以穿透4mm厚的钢板。见GB50057条文说明。
作者: gao2006 时间: 2007-1-29 11:16
GB15599-95石油与石油设施雷电安全规范中
4.1.2 当贮存易燃、可燃油品的油罐,其顶板厚度大于、等于4mm时,按GBJ74第11.2.2条规定,可不装设防直击雷设备。但在多雷区(注),当油罐顶板厚度大于、等于4mm时,仍可装设防直击雷设备。
•
•
•
《石油库设计规范》(GB50074-2002)1 4 . 2 . 3 储存易燃油品的油罐防雷设计, 应符下列规定:
1 装有阻火器的地上卧式油罐的壁厚和地上固定顶钢油罐的顶板厚度
等于或大于4 mm 时, 不应装设避雷针。铝顶油罐和顶板厚度小于4 m m 的钢油
罐, 应装设避雷针( 网)。避雷针( 网) 应保护整个油罐。
2 浮顶油罐或内浮顶油罐不应装设避雷针, 但应将浮顶与罐体用两根
导线做电气连接。
1 4 . 2 . 4 储存可燃油品的钢油罐,不应装设避雷针( 线),但必须做防雷接地。
这些用语怎么解释?
•
[此贴子已经被作者于2007-1-29 11:18:48编辑过]
作者: 雷海 时间: 2007-1-29 22:52
简单的问题,一定非要人家翻规范给你看么?
欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://asp.cn/) |
Powered by Discuz! X3.2 |