大同市气象局应划为几类防雷建筑物?
我们单位有两种观点:
1是二类,2是三类
条件
1、年预雷击次数为0.04次/.a
2、一楼有一个国家级档案馆?
按照规范要求,根椐年预计雷击次数0。04次/a,不能划为二类。依据GB50057-94第2.0.3条,二款的要求,国家级档案档的建筑为二类.但我认为在第三章第五节中对其它雷措施讲到的一\二\三\类所占的比例问题,我们单位的档案档不是很大,刚占办公楼的两个房间.我想问的是国家级档案馆的建筑物,还是整个大楼是国家级档案档就是二类.那如果有一个房间是一类的环境,那这个大楼就是一类了.
请各个防雷前辈指教!?
不解呀!我认为三类!有何高见呀!???
欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://asp.cn/) | Powered by Discuz! X3.2 |