ASPCN防雷技术论坛
标题: 室外安防监控接地电阻要求多少? [打印本页]
作者: 大胡子 时间: 2007-1-15 19:25
标题: 室外安防监控接地电阻要求多少?
室外安防监控接地电阻到底要求小于多少欧姆?哪位能帮俺解答这个问题?请说明理由和初步的解决方案.
A: 1
B: 4
C: 10
D: 30
作者: 天上雷公 时间: 2007-3-27 10:05
做到小于4欧姆,GB 50198-94《民用闭路监视电视系统工程技术规范》第2.5.4 条:系统采用专用接地装置时,其接地电阻不得大于4Ω;采用综合接地网时,其接地电阻不得大于 l Ω。
作者: 大胡子 时间: 2007-3-28 02:19
采用综合接地网时,其接地电阻不得大于 l Ω,就算您前面讲的4欧姆。
平安广东室外安防监控接地电阻99.99%不达标!
作者: 零电阻 时间: 2007-3-28 11:21
哪不是有生意做了,赶快要求整改呗!
作者: trx998 时间: 2007-3-28 13:49
难,很多项目不是说要做就做的
作者: km1027 时间: 2007-10-12 17:05
[em01]来我们云南嘛?室外的防雷,特别是野外的。很多都是石头,要达到4Ω。防雷的费用估计是监控的n倍才行啊!![em01]
作者: mjzzq 时间: 2007-10-15 16:14
以下是引用km1027在2007-10-12 17:05:00的发言:
[em01]来我们云南嘛?室外的防雷,特别是野外的。很多都是石头,要达到4Ω。防雷的费用估计是监控的n倍才行啊!![em01]
作者: wwwwfh 时间: 2007-10-18 10:18
以下是引用km1027在2007-10-12 17:05:00的发言:
[em01]来我们云南嘛?室外的防雷,特别是野外的。很多都是石头,要达到4Ω。防雷的费用估计是监控的n倍才行啊!![em01]
一个字,强,呵呵
作者: xaobo 时间: 2007-10-23 10:19
以下是引用天上雷公在2007-3-27 10:05:00的发言:做到小于4欧姆,
GB 50198-94《民用闭路监视电视系统工程技术规范》第2.5.4 条:系统采用专用接地装置时,其接地电阻不得大于4Ω;采用综合接地网时,其接地电阻不得大于 l Ω。
这个有用,谢谢了!
[em07]
作者: guigui619 时间: 2007-11-29 17:27
室外的都是单独接地。当然是4了,这个还有疑问么
作者: 大胡子 时间: 2007-12-6 08:12
以下是引用guigui619在2007-11-29 17:27:00的发言:
室外的都是单独接地。当然是4了,这个还有疑问么
问题是你的每个桩都能做到小于等于4欧吗?
作者: cpu50436 时间: 2007-12-6 09:32
呵呵,问下各位,你们在室外做摄像机的防雷又有几个点是地电阻在4以下的?!?!?!
呵呵
[此贴子已经被作者于2007-12-6 9:32:17编辑过]
作者: 伤感但真实 时间: 2007-12-27 12:41
选B
作者: rico198088 时间: 2008-1-16 21:44
标题: 回复:室外安防监控接地电阻要求多少?
根据《民用闭路监视电视系统工程技术规范》GB50198-94:
监控中心采用专用接地装置时,其接地电阻不得大于4Ω。采用综合接地网时,其接地电阻不得大于1Ω。
凡监控设备置于户外广场,地网无法制作成联合地网时,可在云台杆处就近设置独立地网,接地电阻宜小于4Ω。
如土壤电阻率过高,考虑到技术经济比较,户外监控的独立地网可适当放宽到10 Ω 。
如果土壤电阻率是在100欧米以下的话,做到10欧还是有可能的。也不会有天文数字般的费用。现在很多视频监控的接地都不完善,不达标,所以雷击故障率也很高。
抓住机会,快去宣传,马上改造阿!
作者: 大胡子 时间: 2008-1-18 20:19
标题: 回复:室外安防监控接地电阻要求多少?
楼上正解,加分
欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://asp.cn/) |
Powered by Discuz! X3.2 |