ASPCN防雷技术论坛
标题: 防雷器和设备老是被打坏,咋回事呢? [打印本页]
作者: 1275118190 时间: 2005-10-21 11:40
标题: 防雷器和设备老是被打坏,咋回事呢?
我地区有一供电局机房,在1996-2001年期间,用过好几个器牌的防雷器,每年换一个器牌.但每年均被打坏,咋回事哦!
作者: ilygirl 时间: 2005-10-21 15:15
应该是接地问题,接地没处理好
作者: ASP 时间: 2005-10-22 12:02
防雷毕竟是系统工程,也不能完全简单到安装一个产品就完了一般情况下可能可以,但是每年均被打坏,就必须进行现场勘查和工程设计了
作者: 清洁工 时间: 2005-10-22 16:17
研究烟酒
作者: 1275118190 时间: 2005-10-24 14:19
厂家都来看过来,施工设计都没问题的!
作者: 南气防雷人 时间: 2005-10-24 21:47
你说得很不详细,说明资料都没提供,叫人怎么回答!?
作者: 大胡子 时间: 2005-10-25 09:36
应该是地网和均压的可能性比较大,防雷器厂家很多是只懂他的SPD的说
作者: ASP 时间: 2005-10-25 14:57
下面引用由1275118190在 2005/10/24 02:19pm 发表的内容:
厂家都来看过来,施工设计都没问题的!
如果你相信施工设计都没问题的话
那就只剩三个问题:
1)产品问题
2)雷的问题
3)该坏了 :)
作者: trx998 时间: 2005-10-25 15:54
不换不就是没钱了
作者: 1275118190 时间: 2005-10-25 16:37
每年都换,用户咋会愿意呢?
作者: trx998 时间: 2005-10-25 16:39
嘿嘿,需要!
作者: 拔刀 时间: 2005-10-26 15:19
欲知详情...........
作者: 毅成 时间: 2005-10-26 17:27
没有现场情况,无从下手啊
作者: 1275118190 时间: 2005-10-27 14:35
现场和大多数供电局机房差不多!
作者: forever 时间: 2005-10-27 14:52
下面引用由1275118190在 2005/10/27 02:35pm 发表的内容:
现场和大多数供电局机房差不多!
说了等于没有说啊!!
作者: ASP 时间: 2005-11-1 10:22
每年都坏,一定是设计问题,比如In的选择小了,Up的选择高了 ....但又说设计没问题,因此就没有办法了 :)
作者: 通天雷神 时间: 2005-11-1 14:33
这样的问题不知道从何谈起。
作者: coolshu1972 时间: 2005-11-8 13:31
请提供现场资料,详细一些!
作者: 北雷公 时间: 2005-11-9 11:26
这位老兄是不是“逗你玩”(天津音)啊,什么情况都不描述,就要让这么多的高人在那“照葫芦画瓢”啊,分析来分析去,大家说的原因都被老兄否了。那就剩下一个原因了:逗你玩。哈哈
作者: 北雷公 时间: 2005-11-9 11:33
把你的情况详细描述出来,配上照片更好。这样,这么多高人肯定能给你一个全面的答复,找出罪魁凶手,将它绳之以法。
作者: 影子 时间: 2005-11-22 11:21
1.防雷器损坏应该是接地问题
2.设备损坏就说不准了,因为这里的因素很多。
作者: trx998 时间: 2005-11-22 13:21
呵呵,老兄人不见了
作者: 云间闪电 时间: 2005-11-22 15:03
在1996-2001年期间,上个世纪的事情了,还讨论????
作者: ASP 时间: 2005-11-24 12:12
哈哈
作者: 1275118190 时间: 2005-12-22 10:38
现在问题解决了,今年做的没出问题,谢谢大家
作者: 拔刀 时间: 2005-12-22 16:00
楼上的应该写篇论文,好好总结一下,避免类似的情况发生。
作者: 1275118190 时间: 2005-12-23 13:38
这几天正在写总结!
作者: 拔刀 时间: 2005-12-23 17:35
不是年底总结吧:)
作者: 1275118190 时间: 2005-12-26 13:56
当然是年底总结!写的好奖金可以高点!
作者: 通天雷神 时间: 2005-12-27 01:04
怎么重复发啊。
作者: sunnyboy 时间: 2005-12-29 12:51
下面引用由1275118190在 2005/12/26 01:56pm 发表的内容:
当然是年底总结!写的好奖金可以高点!
寫好了﹐發了獎金﹐別忘了各位朋友哦
作者: 大胡子 时间: 2006-1-14 21:28
有酒喝吗?
作者: 1275118190 时间: 2006-1-16 14:20
有,而且是花酒
作者: guangchao 时间: 2006-1-16 17:13
哦,有花酒喝???
我也去了,呵呵
作者: 清洁工 时间: 2006-1-16 18:10
给俺留个位子,学习一下,哈哈。
作者: 1275118190 时间: 2006-1-19 11:08
不能犯错误!
作者: guangchao 时间: 2006-1-19 14:14
是不是你们的接法有问题呀?
要不就是雷电流过强,避雷器烧毁
作者: zhu8285 时间: 2006-1-20 19:56
当没来过
作者: sinian0159 时间: 2006-2-27 15:26
你那边的雷有这么多吗
作者: zhesen888 时间: 2006-3-2 15:38
那个地方有鬼
作者: skyhawk 时间: 2006-3-2 20:32
把以前的防雷工程的竣工方案和设备线路拓扑图给大家描述一下不就解决问题了,不着边的说这么多一点用也没有。
作者: 通天雷神 时间: 2006-3-7 15:48
下面引用由skyhawk在 2006/03/02 08:32pm 发表的内容:
把以前的防雷工程的竣工方案和设备线路拓扑图给大家描述一下不就解决问题了,不着边的说这么多一点用也没有。
说的有道理。瞎子摸象是解决不了问题的。
欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://asp.cn/) |