ASPCN防雷技术论坛

标题: 关于防雷元件-玻璃放电管的几点看法 [打印本页]

作者: ericliuh    时间: 2007-1-4 13:38
标题: 关于防雷元件-玻璃放电管的几点看法

关于防雷元件-玻璃放电管的几点看法

刘洪

20070105

个人观点,仅供学习参考 http://www.binghong3d.com/news/news.html

据我了解,玻璃放电管国外有叫“Surge Absorber”、“突破吸收器”等。 早在上世纪80年代,广泛应用于各种通讯、电子产品中。产品外观见下图(简称日版玻璃放电管):

 

产品是一种微隙放电器,导电涂层/刻出放电间隙<150um+惰性气腔,放电机理类似陶瓷气体放电管。但材料、工艺两者有很大的不同。

主要厂家有

•Okaya

•Mitsubishi

•Miyagawa

……

主要应用于:

•Fax Machines

•Key Telephones

ower Supplies

•Modems

•Monitors

……

随着新型过压过流产品的不断出现,及其它过压过流产品性能不断完善。如陶瓷放电管、半导体放电管、MOV压敏电阻、TVS等,玻璃放电管市场受到很大的挑战。又由于玻璃放电管本身的缺陷,以至于日本的有些生产厂家停止了该产品的生产,部分设备、技术转移到台湾和国内有些厂家。

 

本文重点不是要介绍这种器件。而是要说说国内部分厂家“简化版玻璃放电管”。图示:

 

为什么说它是简化版的玻璃放电管,各位从图中就可看出部分差异。国产的一般改为:惰性气腔(很小)+放电间隙200~300um(一般是垫200~300um石英块把两个电极分开)。但由于材料、工艺与日版玻璃放电管相比也有很大的不同。产品性能更差,表现在击穿电压不确定,产品存放自己就会破裂损坏,雷击等级低下,失效模式不确定:有破裂、短路、开路等….. 另陶瓷放电管、半导体放电管、MOV压敏电阻、TVS等国际国内都有相关产品标准。“玻璃放电管”据我所知国内是没有相关产品标准。就是这样一个灰色的产品,直到现在,作者还看到部分厂家还在继续使用这种“简化版玻璃放电管”。所以作者就有了写本文的动机,不是有意搅和厂家的生意,而是为一个不科学的东西继续在糊弄人而悲哀呐喊


作者: 路人甲乙丙    时间: 2007-1-5 14:54
怎么两个




欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://asp.cn/) Powered by Discuz! X3.2