ASPCN防雷技术论坛

标题: 我纳了闷啦,这个开关电源一直被说为防护太差,可是能过浪涌测试 [打印本页]

作者: jstiger    时间: 2006-12-31 23:33
标题: 我纳了闷啦,这个开关电源一直被说为防护太差,可是能过浪涌测试

我公司有样仪器,是装在油站上的,里有一开关电源,如下图。

实际使用中电源部分经常出问题,主要是保险丝、整流管或开关管损坏。一直怀疑该电源220V输入端没有足够的防护,仅靠2个保险丝,而且该仪器的外壳和主板上的地线以及传感器上的地线是连在一起的接到实际的地线上去(不过传感器安装在室外的油罐下,而仪器是在室内)。所以一直怀疑是浪涌所致,我就在220V电压端加了压敏电阻以来抗浪涌,上周特地到上海去做了一下浪涌测试,可是奇怪的是,旧板(没加压敏电阻)也能通过2KV的浪涌测试,只不过加到4KV就爆了。又做了下电快速瞬变测试,也是一样。也算合格啊,真纳闷了。真不知是什么因素导致电源频频出事呢?


作者: sunnyboy    时间: 2007-1-16 15:57
電源在開關時會產生瞬間高壓。。。。。。。
作者: 海儿    时间: 2007-1-17 10:38

你的图不全,无发分析!


作者: towhy    时间: 2007-1-17 10:41

看来,主要还是该开关电源本身的质量有问题,或者容量不够。


作者: 海儿    时间: 2007-1-17 11:06

你先把AC220的变压器的地线处理一下.

看图的话他的PE和GND是连在一起的,这样是不行的.

处理办法:把PE与GND断开后,中间串一个103或者104的瓷片电容,在看还有这样的现象.






欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://asp.cn/) Powered by Discuz! X3.2