ASPCN防雷技术论坛
标题: 关于外部摄像头的防雷 [打印本页]
作者: 无名小卒 时间: 2006-12-27 15:54
标题: 关于外部摄像头的防雷
现在有这么一个问题:在院子的四周,有几个监控用的摄像头,都在空心的水泥杆的顶部,杆子在约有4米高,电源及控制信号线从杆子中间走,在杆子内部的下端有接线端子分别接着信号线和电源线,其摄像头让雷击过,这样的情况如何做防雷啊.
作者: 赤道上的企鹅 时间: 2006-12-27 16:01
我觉得应该是安装监控避雷器,安装在设备箱内,再把信号线和电源做好屏蔽,最后做好接地就OK了~~[em01][em01][em01]偶是新手~表批评[em01][em01]
作者: jam 时间: 2006-12-27 17:55
摄像头被击有两种可能:
1、极小概率的直击雷
2、脉冲电流
处理方法:
1、视院子大小做相适应的直击雷防护;
2、在底下接线端子处安装电源和信号类浪涌保护器,并做好接地工作。
作者: 通天雷神 时间: 2006-12-28 17:34
4米高的话,SPD装下面就可以。
作者: towhy 时间: 2006-12-28 22:07
20米,还是装下面
作者: 无名小卒 时间: 2006-12-29 10:04
电源部分也是做三级吗,我想空间不大啊,信号部分也是做在下面啊,雷电流不会击坏上面的摄像头吗?
作者: 好学生 时间: 2006-12-29 11:09
空间不够?
作者: 大胡子 时间: 2006-12-29 12:02
空间不够就用防雷摄像机:
●可以同时对监控摄像机的电源线路、视频线路进行电涌保护,在摄像机前不需再安装防雷器。
● 材料安装总成本大幅下降。
● 通过摄像机壳紧固螺丝直接与金属支架接地,安装更方便,更有效率。
● 限制电压低,响应时间快。
● 不需另行安装防水箱,运行更稳定。
● 减少了一对转接头,更加完全可靠,无插入损耗。
● 高抗干扰特性。
[em05]
作者: towhy 时间: 2006-12-29 12:29
不要指望几级防雷。套金属管的电缆在一端做等电位连接,由于电磁耦合,金属管(相当于引下线)是不会和电缆、设备之间产生大的电位差的。倒是要注意接地和引入室内时的保护
作者: 无名小卒 时间: 2006-12-30 08:40
摄像机已装好了,想换成别的样子的是不可能了.各种线也是做好的,在加金属管我想做不到了,只能靠SPD了,只用SPD可以吗,要做几级啊,做在下面可以吗,上面不用管了啊?
作者: trx998 时间: 2007-1-5 10:08
一级就够拉
作者: 海儿 时间: 2007-1-17 10:59
我想问问大胡子?
你的摄象机用是主半是什么板?你的摄象机外客是塑料的还是金属的?
摄象机的接地是直接接在摄象机的外客上吗?
这样行吗?
有时间探讨一下?QQ279690625
作者: towhy 时间: 2007-1-17 11:12
防雷摄像机,是个新概念,有操作空间。难怪大胡子要改行
作者: hongziyuan 时间: 2007-1-17 19:27
用我们的三合一防雷器 接上去 不就OK了吗>?
作者: gugch 时间: 2007-2-9 09:20
如果不作线路屏蔽,只装SPD用处应该不会太大。
我也是新手,自己的一点看法
作者: 大胡子 时间: 2007-2-9 09:57
以下是引用海儿在2007-1-17 10:59:00的发言:我想问问大胡子?
你的摄象机用是主半是什么板?无地自容地说:小日本的SONY
你的摄象机外客是塑料的还是金属的?金属
摄象机的接地是直接接在摄象机的外客上吗?是
这样行吗?你可以再问问通天
有时间探讨一下?有
刚刚专门申请了个QQ:460773836 老了,不太会用
作者: 浩瀚 时间: 2007-2-9 10:27
摄像头被打坏,应该要考虑直击雷防护问题;若要考虑整个系统的防雷,则需完善整个防雷系统了。
欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://asp.cn/) |
Powered by Discuz! X3.2 |