5、工程设计原则
5.1 防护体系
文件安全防范工程应优先选择体系,由于外界环境条件和资金限制不能采用纵深防护措施时,F1应为局部纵深防护体系。
5.2防范功能
文物安全防范系统工程应具备防入侵、防盗窃、防抢劫功能其防范能力与设计任务书的约定相一致。
5.3传输
传输系统一般宜自敷专线传输报警信息,并配以必要的有线、无线转接装置,形成以有线传输为主,无线传输为铺的报警传输系统。
5.4 冗余性
系统设计要有用户认可的冗余性,以利于系统扩展时对功能和容量的要求,区域探测技术应不少于2~3种
5.5 盲区要求
在防护区域内,入侵探测器盲区边缘与保护目标的距离不得小于5m。
5.6 灯光照度
监视区应设置周界装置,警戒线需要灯光照明时,两灯之间距离地面高度1m处的最低灯光照度,应在20~40lx范围内。
5.7 禁区
禁区一般设置出入口控制装置,中心控制室一般宜设在禁区内。
5.8 抗雷电
室外探测、传输系统应考虑有适应当地具体条件的抗雷电干扰措施和在自然环境条件下,正常工作的能力。
5.9 布线
5.9.1 系统布线时,一般应采用金属管、硬质塑料管或塑料线槽进行保护。
5.9.2 导线敷设后,应认证对线,并加上识别标记,每个回路导线对地绝缘电阻值不小于20MΩ。
5.9.3 塑料导管和线缆均应阻燃。
5.10 接地
私通应有良好的接地, 控制室设专用接地干线,与防雷地线的距离不小于5m。专用接地干线应使用铜芯绝缘电线或电缆,接地电阻小于过等于4 Ω。
5.11 安全性
工程选用的器材应符合GB 10408.1中5.8和GB 12663中6.8要求。
5.12 防护措施
以下所列的各种方式,均可视为一种安全防范措施,也可看作是一道防线。
周界报警栅栏;
玻璃破碎白净装置组成的窗警戒系统;
通道安装的压力探测系统;
对目标进行控制的电视监控系统;
视频报警系统;
控制空间某一区域的入侵移动探测系统;
埋入式音探测系统;
埋入式泄露电缆探测系统;
室内报警照像联动系统;
固定或移动式紧急报警系统;
防弹、防盗玻璃展柜;
组合式文物保险柜、防盗保险柜;
防盗安全门、栅窗;
隔离水泥砖墙;
可移动实体防护屏障;
强光照明系统;
警戒器械;
哨兵、警卫;
其他措施。
6、一级风险安全防范工程设计规范
6.1 一级风险大型工程
确定为一级风险且工程投资规模在100万元以上的仿单工程,其设计规模以下:
a) 组成为微型计算机为核心的报警系统和电视监控系统,中心控制室设在禁区内;
b) 建立以有线传输为主,无线传输为铺的报警信息传输系统,控制中心与所有通道出入口、展厅建立有线对讲系统;
c) 具有三种以上不同探测技术组成的交叉入侵探测系统;
d) 具有电视图像复核为主,现场声音复核为铺的报警信息复核系统;
e) 设有出入口控制系统;
f) 具有周界报警系统;
g) 设置实体屏障保护装置;
h) 用户终端和上一级报警接收中心,可实施双向通信,并有现场处境指挥系统;
i) 一级文物展柜应吓唬于24h设防状态;
j) 库房配置组装式文物保险库或防盗保险柜;
k) 设置不间断电源。
6.2 一级风险中型工程
确定为一级风险且工程投资规模在30万以上的安全防范工程,其设计过
a) 建立由微型计算机为核心发报警控制中心,中心控制室设在禁区或反户区域内;
b) 建立以专用传输线或公共电话网组成的有线传输系统,控制中心与所有通道出入口建立有线对讲系统;
c) 三种以上不同探测技术组成的交叉入侵探测系统;
d) 以声音为主,电视图像复核为铺的报警信心复核系统;
e) 重点位置设有出入口控制装置,设置监控摄像机;
f) 设置室内周界报警;
g) 一级文物设置实体保护装置,一级文物展柜应安装报警装置;
h) 与上一级报警指挥中心有双向通信、配置无线通信基地台和手持通信机;
i) 库房配置组装式文物保险库或防盗保险柜;
j) 设置不间断电源。
6.3 一级奉贤小型工程
确定为一级风险且工程投资规模在30万元以下的安全防范工程,其设计规范如下:
a) 报警值班室设有微处理器为核心的多路报警控制器,报警值班室设在防护区域内;
b) 建立与声音探测器相符核心的入侵探测系统,探测技术不小于三种;
c) 设置实体防护装置,一级文物展柜应有报警装置;
d) 重点目标实施电视监控;
e) 与上一级报警中心实施双向通信;
f) 具有自动换备用电源;
g) 文物修复室、库房设出入口真空制装置。
7、 风险安全防范工程设计规范
7.1 二级风险大型工程
定为二级风险且工程投资规模在100万元以上的安全防范工程,其设计规范如下:
a) 组成以微型计算机为核心的报警系统和电视监控系统,重型控制室设在禁区或防护区内;
b) 建立以有线传输为主,无线传输为铺的报警信息传输系统;
c) 重要通道实施电视监控,重点防范区域实施声音复核;
d) 设置室外或室内周界报警系统;
e) 三种不同探测技术组成入侵探测系统;
f) 一级文物设置专用实体保护装置,一级文物设置专用实体保护装置,一级文物展柜应安装报警装置;
g) 与上一级文物报警中心实施双向通信,配置无线通信基地台和手持通信机,控制中心与各通道、出入口建立有线对讲系统;
h) 库房配置组装式文物保险库或防盗保险柜;
i) 设置不间断电源;
7.2 二级风险中型工程
确定为二级且工程投资规模在30万元以上的安全防范工程,其设计规范如下:
a) 组成由微型计算机为核心的报警控制中心,中心控制设在防护区域内;
b) 三种不同探测技术组成入侵探测系统;
c) 重要通道和重点防范区域建立声音复核为主、电视图像复核为铺的报警信息复核系统;
d) 一级文物设置专用实体保护装置,一级文物展柜应安装报警装置;
e) 与上一级报警中心有双向通信,配置无线基地台和手持中心与各通道、出入口、展厅建立有线对讲系统;
f) 库房配置防盗保险柜;
g) 设置不间断电源。
7.3 二级风险小型工程
确定为二级风险且工程投资规模在30万元以下的安全防范工程,其设计规范如下:
a) 配置微处理器为核心的报警控制器,值班室设在防护区域内;
b) 文物保护单位内寸放一级文物的区域,要按照一级风险小型工程设计规范处理;
c) 把出入通道作为入侵探测和监控的重点区域;
d) 有与上一级报警中心电话通讯联络设备;
e) 建立具有声音复核的入侵探测系统,探测技术不少于三种;
f) 配有可自动切换的备用电源;
g) 设置现场警号装置和警灯报警装置。
欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://asp.cn/) | Powered by Discuz! X3.2 |