为什么国内产品B级产品都没有标Iimp值
而标IN,IMAX,是不是,IIMP值太小
你得先把波形弄清楚。
什么是10/350;什么是8/20。
还不错。
还知道In、Imax、Iimp。行了。只要知道这些东西是什么波形下的就可以了。
各位防雷达人 俺是初学者 上次问问题说错了 很抱歉
这次改过来了.请各位老师 指点指点 谢谢
10/350波形,是有与I(B)级产品检验用的
8/20波形,是有与II(C)级产品检验用的
那In、Imax、Iimp都是什么波形下的弄清楚了吗?
这8/20、10/350波形的区别弄清楚了吗?
那In、Imax、Iimp都是什么波形下的弄清楚了吗?
这8/20、10/350波形的区别弄清楚了吗?
哦。我想我引导你自己找到正确答案不是更好吗?
In、Imax是8/20、波形下的
Iimp是10/350波形下的
IEC提倡用10/350波形为直击雷的波形,用于I类产品的检验.而IEEE提倡用8/20波形为直击雷的波形,用于I类产品的检验.对吗
呵呵。对的。
所以,不是“国内产品B级产品都没有标Iimp值”
也有标的,也有没标的。
问题是:什么人标了,什么人没有标。标了对还是没有标对?
比如:ASP的Asfe就标了;TOWE的50B就标了;米蓝的MVS B50、B100就标了,等等。
那你自己看着办了。不好说。
标称电流In:通过浪涌保护器指定端的最大工作电流。
标称放电电流Isn:依据特殊分类试验要求,通过浪涌保护器而有8/20μs波形的涌流峰值。
最大放电电流Imax:浪涌保护器能安全泄放的8/20μs波形的涌流峰值。
雷电脉冲电流Iimp:类似于自然雷电特性(峰值,电荷量和比能)的10/350μs波形的模拟雷电 电流;雷电流避雷器必须能泄放这样的雷电流数次而不损坏。
那就是说.电涌保护器.与雷电流避雷器不同,所以不用做10/350波形了.只有In/Imax就行了......还是限压型的电涌保护器B级不用做10/350波形.因为开关型的都标有Iimp
[em04][em04][em04][em04][em04][em04]不对吧,国内B级标IN/IMAX(标称电流和最大放电电流)
国外B级标IIMP (最大冲击电流)
但国内B级标IIMP (最大冲击电流)的产品也有
呵呵。对的。
所以,不是“国内产品B级产品都没有标Iimp值”
也有标的,也有没标的。
问题是:什么人标了,什么人没有标。标了对还是没有标对?
比如:ASP的Asfe就标了;TOWE的50B就标了;米蓝的MVS B50、B100就标了,等等。
欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://asp.cn/) | Powered by Discuz! X3.2 |