ASPCN防雷技术论坛

标题: 为什么国内产品B级产品都没有标Iimp值 [打印本页]

作者: zljdy521    时间: 2006-12-22 16:55
标题: 为什么国内产品B级产品都没有标Iimp值

为什么国内产品B级产品都没有标Iimp值

而标IN,IMAX,是不是,IIMP值太小

[此贴子已经被作者于2006-12-22 16:56:03编辑过]

作者: 通天雷神    时间: 2006-12-22 16:57

你得先把波形弄清楚。

什么是10/350;什么是8/20。

还不错。

还知道In、Imax、Iimp。行了。只要知道这些东西是什么波形下的就可以了。


作者: zljdy521    时间: 2006-12-22 17:01

各位防雷达人 俺是初学者 上次问问题说错了 很抱歉

这次改过来了.请各位老师 指点指点 谢谢

10/350波形,是有与I(B)级产品检验用的

8/20波形,是有与II(C)级产品检验用的

[此贴子已经被作者于2006-12-22 17:02:55编辑过]

作者: 通天雷神    时间: 2006-12-25 13:41

那In、Imax、Iimp都是什么波形下的弄清楚了吗?

这8/20、10/350波形的区别弄清楚了吗?


作者: 雷邦    时间: 2006-12-25 15:28
以下是引用通天雷神在2006-12-25 13:41:00的发言:

那In、Imax、Iimp都是什么波形下的弄清楚了吗?

这8/20、10/350波形的区别弄清楚了吗?

雷神前辈,能不能具体跟我们这些学生讲讲上课,谢谢!
作者: 通天雷神    时间: 2006-12-25 17:28

哦。我想我引导你自己找到正确答案不是更好吗?


作者: zljdy521    时间: 2006-12-26 14:04

In、Imax是8/20、波形下的

Iimp是10/350波形下的

IEC提倡用10/350波形为直击雷的波形,用于I类产品的检验.而IEEE提倡用8/20波形为直击雷的波形,用于I类产品的检验.对吗


作者: zljdy521    时间: 2006-12-26 14:38
国标对于I类产品检验规定用8/20波形.做放电电流实验,用10/350波形.做冲击电流实验.用1.2/50做冲击电压实验
作者: 通天雷神    时间: 2006-12-26 15:42

呵呵。对的。

所以,不是“国内产品B级产品都没有标Iimp值”

也有标的,也有没标的。

问题是:什么人标了,什么人没有标。标了对还是没有标对?

比如:ASP的Asfe就标了;TOWE的50B就标了;米蓝的MVS B50、B100就标了,等等。


作者: zljdy521    时间: 2006-12-26 16:39
呕.那我看的产品太少了.我看的如雷泰.天盾.雷盾的B级产品没标.他们都是限压型的.我问了几家他们说没做10/350波形实验.可以吗.
[此贴子已经被作者于2006-12-26 16:40:22编辑过]

作者: 通天雷神    时间: 2006-12-26 16:45
什么可以不可以?
作者: zljdy521    时间: 2006-12-26 16:51
B级产品没做10/350波形实验.而出售
作者: 通天雷神    时间: 2006-12-27 12:28

那你自己看着办了。不好说。


作者: 南气防雷人    时间: 2006-12-27 14:00

标称电流In:通过浪涌保护器指定端的最大工作电流。

标称放电电流Isn:依据特殊分类试验要求,通过浪涌保护器而有8/20μs波形的涌流峰值。

最大放电电流Imax:浪涌保护器能安全泄放的8/20μs波形的涌流峰值。

雷电脉冲电流Iimp:类似于自然雷电特性(峰值,电荷量和比能)的10/350μs波形的模拟雷电 电流;雷电流避雷器必须能泄放这样的雷电流数次而不损坏。


作者: zljdy521    时间: 2006-12-27 14:23
以下是引用南气防雷人在2006-12-27 14:00:00的发言:

那就是说.电涌保护器.与雷电流避雷器不同,所以不用做10/350波形了.只有In/Imax就行了......还是限压型的电涌保护器B级不用做10/350波形.因为开关型的都标有Iimp

[em04][em04][em04][em04][em04][em04]
作者: 通天雷神    时间: 2006-12-28 17:36
不好说什么了。那不说了。
作者: lovintcm    时间: 2006-12-30 11:17
我想问下,防雷器很多国外的都标最大通流量,国内为什么标标称工作电流
作者: zljdy521    时间: 2006-12-30 11:53

不对吧,国内B级标IN/IMAX(标称电流和最大放电电流)

国外B级标IIMP (最大冲击电流)

但国内B级标IIMP (最大冲击电流)的产品也有


作者: zljdy521    时间: 2006-12-30 11:54
以下是引用通天雷神在2006-12-26 15:42:00的发言:

呵呵。对的。

所以,不是“国内产品B级产品都没有标Iimp值”

也有标的,也有没标的。

问题是:什么人标了,什么人没有标。标了对还是没有标对?

比如:ASP的Asfe就标了;TOWE的50B就标了;米蓝的MVS B50、B100就标了,等等。

雷神不是说过了吗
作者: 通天雷神    时间: 2006-12-30 17:14
哈:)笑去了。
作者: sky748309    时间: 2007-1-16 09:36
雷神为什么要笑阿?晚辈们的虚心请教不该重视么?有点汗!




欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://asp.cn/) Powered by Discuz! X3.2