ASPCN防雷技术论坛
标题: 请各位达人帮忙算算!!! [打印本页]
作者: gugch 时间: 2006-12-20 14:53
标题: 请各位达人帮忙算算!!!
单位新建雷达楼,高50.7米,图纸设计雷达天线在楼体顶端,四周树四根高12米避雷针加以保护,雷达楼呈圆柱形,顶部直径13.6米,各位达人帮忙算算,这四根避雷针能保护的范围,主要是雷达楼顶部保护区的最低高度,谢过了!!!
作者: 阿甘 时间: 2006-12-20 15:59
上面的哥们能不能把数据给的全面一些阿,比如说雷达天线的高度,在楼顶的位置,宽度(俯视时的直径)等,这样才好算阿,因为要保护天线吗。你没给天线的尺寸和位置怎么计算呢?[em09]
作者: towhy 时间: 2006-12-20 20:28
三根足够矣
作者: 白桦 时间: 2006-12-21 11:35
[em15][em15][em15]
作者: 通天雷神 时间: 2006-12-21 17:53
关键:这个“雷达楼”顶上有避雷带没有?
作者: 大胡子 时间: 2006-12-22 09:06
带不可能比那个球高!
[em05]
作者: 通天雷神 时间: 2006-12-22 09:59
以下是引用大胡子在2006-12-22 9:06:00的发言:带不可能比那个球高!
[em05]
K!
有避雷带:以天面做参考面计算;
无避雷带:以地面做参考面计算;
比球高?