ASPCN防雷技术论坛

标题: [求助]古建筑物的避雷带采用的镀锌圆钢的规格有什么要求吗?用8个的行吗?急!急!急! [打印本页]

作者: 一直很安静    时间: 2006-12-19 15:04
标题: [求助]古建筑物的避雷带采用的镀锌圆钢的规格有什么要求吗?用8个的行吗?急!急!急!
古建筑物的避雷带采用的镀锌圆钢的规格有什么要求吗?用8个的行吗?急!急!急!
作者: 南气防雷人    时间: 2006-12-19 15:19
看你按几类防雷建筑物来算了,二还是三!?
作者: 一直很安静    时间: 2006-12-19 15:31
二类建筑!!
作者: 一直很安静    时间: 2006-12-19 15:33
古建筑物一类,建筑物二类
作者: 南气防雷人    时间: 2006-12-19 15:56

第3.3.1条 第二类防雷建筑物防直击雷的措施,宜采用装设在建筑物上的避雷网(带)或避雷针或由其混合组成的接闪器。避雷网(带)应按本规范附录二的规定沿屋角、屋脊、屋檐和檐角等易受雷击的部位敷设,并应在整个屋面组成不大于10m×10m或12m×8m的网格。所有避雷针应采用避雷带相互连接。

第3.3.2条 突出屋面的放散管、风管、烟囱等物体,应按下列方式保护:

一、排放爆炸危险气体、蒸气或粉尘的放散管、呼吸阀、排风管等管道应符合本规范第3.2.1条二款的要求。

二、排放无爆炸危险气体、蒸气或粉尘的放散管、烟囱,1区、11区和2区爆炸危险环境的自然通风管,装有阻火器的排放爆炸危险气体、蒸气或粉尘的放散管、呼吸阀、排风管,本规范第3.2.1条三款所规定的管、阀及煤气放散管等,其防雷保护应符合下列要求:

1.金属物体可不装接闪器,但应和屋面防雷装置相连;

2.在屋面接闪器保护范围之外的非金属物体应装接闪器,并和屋面防雷装置相连。

第3.3.3条 引下线不应少于两根,并应沿建筑物四周均匀或对称布置,其间距不应大于18m。当仅利用建筑物四周的钢柱或柱子钢筋作为引下线时,可按跨度设引下线,但引下线的平均间距不应大于18m。

第3.3.4条 每根引下线的冲击接地电阻不应大于10Ω。防直击雷接地宜和防雷电感应、电气设备、信息系统等接地共用同一接地装置,并宜与埋地金属管道相连;当不共用、不相连时,两者间在地中的距离应符合下列表达式的要求,但不应小于2m:

Se2≥0.3KcRi (3.3.4)

式中 Se2— 地中距离(rn);

KC — 分流系数,其值按附录五确定。

在共用接地装置与埋地金属管道相连的情况下,接地装置宜围绕建筑物敷设成环形接地体。

第3.3.5条 利用建筑物的钢筋作为防雷装置时应符合下列规定:

一、建筑物宜利用钢筋混凝土屋面、梁、柱、基础内的钢筋作为引下线。本规范第2.0.3条二、三、八、九款所规定的建筑物尚宜利用其作为接闪器.

二、当基础采用硅酸盐水泥和周围土壤的含水量不低于4%及基础的外表面无防腐层或有沥青质的防腐层时,宜利用基础内的钢筋作为接地装置。

三、敷设在混凝土中作为防雷装置的钢筋或圆钢,当仅一根时,其直径不应小于10mm。被利用作为防雷装置的混凝土构件内有箍筋连接的钢筋,其截面积总和不应小于一根直径为10mm钢筋的截面积。

四、利用基础内钢筋网作为接地体时,在周围地面以下距地面不小于0.5m,每根引下线所连接的钢筋表面积总和应符合下列表达式的要求:


作者: 南气防雷人    时间: 2006-12-19 15:57

姑娘,去看看GB50057-94(2000年版)先吧


作者: 一直很安静    时间: 2006-12-19 16:00

这个 我都知道

你没有直接回答我啊


作者: 南气防雷人    时间: 2006-12-19 16:03
可以呀…………………………
作者: 一直很安静    时间: 2006-12-19 16:03

你认为采用8个的可以吗?

古建筑物相关规范有什么要求吗?


作者: 一直很安静    时间: 2006-12-19 16:07

我想问我用8个的可以吗?

GB50057-94第4.1.2条规定可以,

如果不可以的话,哪些资料有它的规格要大于10个的?


作者: 南气防雷人    时间: 2006-12-19 16:09
古建筑规范中的防雷做法参考、依据都指向GB50057-94
作者: 南气防雷人    时间: 2006-12-19 16:11
 
第五章古建筑的防护
第三节 防雷
5.3.1条 古建筑的防雷,根据其文物价值与雷害后果分为三类:

   第一类:国家级重点保护的古建筑。

   第二类:省、自治区、直辖市保护的古建筑。

   第三类:其他古建筑。 当确定古建筑群的防雷类别时,若各建筑物的保护级别不同,则应以其中最高一级的建筑物为准。

5.3.2条 下列情况的古建筑有可能遭受雷击,应采取必要的防雷措施:

   一、屋顶或室内有大量金属物。

   二、建筑物特别潮湿。

   三、位于好坏土壤分界处。

   四、靠近河、湖、池、沼或苇塘。

   五、位于地下水露头处或有水线、泉眼处。

   六、山区、森林地区或有金属矿床地区。

   七、旷野中的突出建筑物。

   八、靠近铁路线、铁路交叉点和铁路终端。

   九、附近有特高压架空线路或较集中的地下电缆。

   十、位于山谷风口或土山顶部。

   十一、雷电活动频繁地区。

   十二、曾经遭受雷击的地区。

5.3.3条 古建筑装设防雷装置,应经充分论证。当确需要装设时,应符合下列要求:

   一、应有防直击雷和防雷电感应的装置。

   二、应考虑雷击时所产生的接触电压、跨步电压和各种架空线路引来的危害。

   三、若古建筑内部有大型金属构件或存放有金属物体、金属设备,尚应考虑雷击后所产生的电磁感应的影响。

5.3.4条 古建筑的防雷装置,应按现行国家标准《建筑防雷设计规范》的规定和下列要求进行设计:

   一、防雷装置的选择与构造要求,对一类古建筑,应专门研究;对二类古建筑,应按第一类民用建筑考虑;对三类古建筑,应按第二类民用建筑考虑。

   二、古建筑上部的宝顶、尖塔、吻兽、塑象、宝盒以及斗木共下的防鸟铁丝网等金属物体与部件,均应与防雷装置可靠地连接。 古建筑屋脊上的宝盒,在翻修屋顶取下后,若无特殊的要求,不宜重新放置。

  三、接闪器和引下线沿古建筑轮廓的弯曲,应保证其弯曲段开口部分的直线距离,不小于其弯曲段全长的1燉10,并不得弯折成直角或锐角。

  四、不得在古建筑屋顶安装各种天线。

  五、二类防雷古建筑的门窗宜安装金属纱窗、纱门或较密的金属保护网,并可靠地接地。三类防雷古建筑宜安装玻璃门窗。

5.3.5条 当古建筑附近有高大树木时,应采取下列措施以防止雷击:

   一、在树顶装避雷针,沿树干敷设引下线,下部埋设接地装置。

   二、枯朽树木的洞穴应用灰膏封堵严密,防止积水,导致树木接闪。

   三、树木本身或根部不得缠绕钢筋,并不得在树下堆放大量金属物体。

   四、古建筑周围栽种树木时,树干距建筑物不应小于5m,树冠距建筑物小应小于3m。

5.3.6条 对古建筑的防雷装置,应按下列要求做好日常的检查和维护工作:

   一、建立检查制度。宜每隔半年或一年定期检查一次;也可安排在台风或其它自然灾害发生后,以及其他修缮工程完工后进行。

   二、检查项目应包括防雷装置中的引线、连接和固定装置的联结有无断开、脱落或变形;金属导体有无腐蚀;接地电阻工作是否正常等。

   三、在防雷装置安装后应防止各种新设的架空线路,在不符合安全距离要求时,与防雷装置系统相交叉或平行。


作者: aichen    时间: 2006-12-19 16:11

八个的?应该不行!


作者: 一直很安静    时间: 2006-12-19 16:16
不可以为什么?
作者: 南气防雷人    时间: 2006-12-19 16:17
说最后一句:GB50165—92古建筑木结构维护与加固技术规范
作者: 一直很安静    时间: 2006-12-19 16:19
南气防雷人的意思就是可以拉
作者: 一直很安静    时间: 2006-12-19 16:20
谢谢拉
作者: xiekai123456    时间: 2006-12-19 17:54

GB50057-94(2000)规定接闪器宜利用圆钢或扁钢优先选用圆钢直径不得小于D8扁钢截面积不得小于48MM2厚度不得小于4MM

我想古代文物建筑物的防雷接闪器的直径圆钢不小于D8就可以了,如果该建筑物里面储存有腐蚀性的气体、液体当然了接闪器的圆钢的直径、扁钢的截面积要放大一点。圆钢D10以上、扁钢100MM2以上厚度4MM


作者: 大胡子    时间: 2006-12-20 09:30
您可以问下庄严和狐狸二位,这两位高人做了天安门的防雷![em05]
作者: 一直很安静    时间: 2006-12-20 11:47
这么厉害!好的,谢谢你,
作者: 大胡子    时间: 2006-12-20 12:07

二位是中国华云和北京爱劳的,手机你自己在网上能找到。


作者: 通天雷神    时间: 2006-12-21 17:38
我的天啊。
作者: 一直很安静    时间: 2006-12-23 10:01

雷神为什么如此惊讶?

问题太小!见笑了


作者: 小子    时间: 2006-12-23 10:49

12楼的好罗嗦啊,你就直接回答行或不行不就得了,要是楼主翻GB能明白,那还用问你们吗?

 保守一点,最好是用直径10的镀锌圆钢。


作者: 南气防雷人    时间: 2006-12-27 13:44
呼叫“大胡子”!
作者: jam    时间: 2006-12-27 18:09

用8#的镀锌圆钢,焊接长度为其直径的6倍。






欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://asp.cn/) Powered by Discuz! X3.2