ASPCN防雷技术论坛
标题: 请教!!! [打印本页]
作者: lycom 时间: 2006-12-19 11:52
标题: 请教!!!
大家好,小弟最近在做电源防雷模块的开发,我现在有个问题始终没有想明白,希望各位指教。
压敏电阻与气体放电管串联在一起,气体放电管起到什么作用,这种结构有什么优点与缺点。
[em06]
作者: wangj 时间: 2006-12-19 11:56
气体放电管有续流,但不容易失效。另耐冲击电流能力强。
作者: 南气防雷人 时间: 2006-12-19 14:42
还是分别先了解一下压敏电阻与气体放电管的特性再说吧
作者: aichen 时间: 2006-12-19 16:16
这个??
主要是为了增大冲击电流是多少
作者: leland 时间: 2006-12-19 16:30
压敏电阻的主要特性是限压,气体放电管的主要特性是泄流,各用其长处!
作者: 娑婆世界 时间: 2006-12-20 12:30
通天雷神回答这个问题比较妥当,既然挂了个名,就要为DDMM们服务不是?
作者: 飛雪 时间: 2006-12-20 20:38
以下是引用leland在2006-12-19 16:30:00的发言:
压敏电阻的主要特性是限压,气体放电管的主要特性是泄流,各用其长处!
我同意這個看法
作者: kdd 时间: 2006-12-21 09:28
我雷盲
作者: lycom 时间: 2006-12-21 09:51
谢谢各位,压敏电阻和放电管串联这样不就增加了残压了?
作者: 通天雷神 时间: 2006-12-21 17:49
串联?确定?哦……
L-PE上串联?L-N上串联?N-PE上串联?
L-PE上串联:可延长压敏的使用寿命,并且于限制电压影响不大。
L-N上串联:可以把放电管省掉不用,尤其,单相系统。
N-PE上串联:可以把MOV省掉不用。
作者: lycom 时间: 2006-12-22 08:42
敬礼!
作者: zljdy521 时间: 2006-12-22 15:08
压敏电阻加热脱扣就可以.不需要放电管.那样通流量也够大
作者: morients 时间: 2006-12-23 10:43
加在L-PE之间,无续流,无漏流
作者: 通天雷神 时间: 2006-12-25 13:45
以下是引用morients在2006-12-23 10:43:00的发言:
加在L-PE之间,无续流,无漏流
但是也有问题。就是N线上有无电压、L1L2L3上电压是否平衡的问题。
欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://asp.cn/) |
Powered by Discuz! X3.2 |