我想问下,最近几个当设计师的朋友问:开关装防雷器前端和后端不是一样吗,为什么装前端,其实从电气的角度都是一样的呀,我只知道是为了安装方便些,我想问下还有其他的原因吗
嘿嘿嘿,就是不一样。
[em01][em01][em01][em01][em05][em05]一级电源防雷器一般是装在总开关的后端并联在母排上的,二级、三级是装在开关的前端我认为是保护开关不因为雷电涌流致使开关跳脱,同时防雷器如果安装在开关后边话经常一些操作过电压,雷击过电压通过开关影响开关的使用寿命
我想问下,最近几个当设计师的朋友问:开关装防雷器前端和后端不是一样吗,为什么装前端,其实从电气的角度都是一样的呀,我只知道是为了安装方便些,我想问下还有其他的原因吗
1、你是指原线路中的空开还是安装在SPD前的空开?
2、假如是安装在SPD前的空开,那么理论是装在SPD前和装在SPD后都一样,但是,实际上,装在后面有点问题。问题一:你怎么装?尤其对3+NPE类型的SPD。几乎没有办法装。问题二:他的限制电压会高一点。
朋友,现在很多电源模块都是带电插拔吧
[em02][em01]1、你是指原线路中的空开还是安装在SPD前的空开?
2、假如是安装在SPD前的空开,那么理论是装在SPD前和装在SPD后都一样,但是,实际上,装在后面有点问题。问题一:你怎么装?尤其对3+NPE类型的SPD。几乎没有办法装。问题二:他的限制电压会高一点。
1.指的是原线路中的空开,由于是新建的,没有必要装2个空开
2.我现在能想到的唯一原因就是你所讲的安装方便
朋友,现在很多电源模块都是带电插拔吧
[em02][em01]安装时候也带电安装?
这个应该有个规范,不同的行业在这个问题上要求略有不同,大部分是按在空开前端,虽然是安装时需要断电工作但是最精确,不然的话安在后端经过一次雷击之后,防雷空开跳开之后起不到保护作用,但是这样的话安装起来难度加大,不知这样说对不对,还请各位指教。