ASPCN防雷技术论坛

标题: 请各位帮忙计算双支避雷针保护范围 [打印本页]

作者: hxlnb    时间: 2006-12-8 23:29
标题: 请各位帮忙计算双支避雷针保护范围
两避雷针分别距建造建筑物3.0米,针高15.0米,建筑物高6.0米,长21.0米,宽9.0米,两支针在建筑物宽边的垂直平分线上。求两针是否能保护完该建筑物,并请详细说明两针在6.0米上的保护半径。
[此贴子已经被通天雷神于2006-12-9 1:42:50编辑过]

作者: hxlnb    时间: 2006-12-8 23:34

不好意思,请原谅。

[此贴子已经被通天雷神于2006-12-9 1:43:14编辑过]

作者: 通天雷神    时间: 2006-12-9 01:46

晕。神仙也没办法。不知道几类建筑物。


作者: gb50343    时间: 2006-12-9 12:11

我建议这样的工作大家都别帮忙。懒虫一条。


作者: towhy    时间: 2006-12-9 12:38
别跟别人说,楼主也是搞防雷的[em05]
作者: 阿甘    时间: 2006-12-9 17:27

经过计算,如果是一类防雷建筑的话,保护不到。保护宽度(半径)仅有4.2米,只能保护到8.4米宽。

          如果是二类建筑的话,可以保护到。保护宽度为8.25米,保护范围达到16.5米。

         三类的话不用说了肯定能保护到,保护半径11.17米,保护范围达22.34米,

        以上保护范围即在六米高处的保护范围。

    如果计算有误还请大家指出,^_^ 是用我编的软件计算出来的。如果需要,我可以用CAD给你画出平面保护图的实际范围示意图,跟规范上的图一样,并附参数  希望大家支持我


作者: 阿甘    时间: 2006-12-9 18:19

上面题的保护房间示意图已经用CAD画出,谁想要告诉我邮箱,我给你发过去,想放在这里的不会弄,呵呵


作者: 黄花菜    时间: 2006-12-9 20:37
请问楼主老大你学什么的??
作者: popwon    时间: 2006-12-9 20:56

一般现在 都是安2类来做

我以2类计算了一下哈

hx=hr-sqrt((hr-h)^2+(D/2)^2-X^2)  其中hr=45m,h=15m,D=21m,X=D/2.

hx=15m

也就是说刚刚能满足,不过我觉得再增加点长度,会更安全哈 

希望通天雷神指教。

 


作者: popwon    时间: 2006-12-9 21:00
好象错了哈 不好意思。
作者: 阿甘    时间: 2006-12-9 22:42

楼上的计算不对啊,D应该是27米吧


作者: 阿甘    时间: 2006-12-9 22:47

又看了一下楼上的popwon,完全不对,只是算出了保护上边线的保护高度。哥们那里工作的


作者: hxlnb    时间: 2006-12-10 10:18

谢谢各位的关心,本题是按二类计算的,6楼的麻烦你把过程发到QXJLNB@163.COM.

9楼的回答不是本题的所问,而是在距离中心线X远处的保护高度,并且计算错了,X应该是建筑物长度的1/2.


作者: 阿甘    时间: 2006-12-10 12:24
13楼的,你看看我算的对不对先,不过我觉得应该对,因为我拿书上的例题检验了一遍。规范53页和54页有计算过程的。特别是54页的(4)是关键。
作者: 通天雷神    时间: 2006-12-10 22:58
看的我头晕:(
作者: 高乐高    时间: 2007-5-24 11:32
标题: 回复:(hxlnb)请各位帮忙计算双支避雷针保护范围

[upload=jpg]UploadFile/2007-5/200752411295985635.jpg[/upload]
    本人开发的多支不等高避雷针保护范围计算软件,可以解决这样的问题。

    经计算得知,保护范围不全,在建筑物的两端,有一部分在保护范围之外,建议将两根避雷针的高度提高为16米。