ASPCN防雷技术论坛
标题: 关于测量的问题 [打印本页]
作者: yiyun_lightn 时间: 2006-12-8 15:00
标题: 关于测量的问题
想向各位请教一个问题,如果土壤电阻率大概是3000欧姆以上的岩石山头,作了一个水平接地网,前几次去测试,全部在20-30欧姆左右,但是后来又去测试,竟然在0.5欧姆,我总觉得很奇怪,使我们的4102不能再这种场合测试MA ?还是怎么回事,请教一下
顺便希望有人能帮忙解答一下,4102表的使用条件和具体方法,主要用于什么场合?
谢谢大家!
作者: 通天雷神 时间: 2006-12-8 21:52
你就差测出来是负的了。
作者: 小子 时间: 2006-12-8 23:18
后来测量的时候,是不是和前几次测量的地点、方向一样?
作者: 通天雷神 时间: 2006-12-10 00:21
那要问测量的人了。
作者: 好学生 时间: 2006-12-11 09:43
不错啊,奇迹!~不知道楼主怎么测的!~说一下,应该是出问题了
作者: towhy 时间: 2006-12-11 14:13
一定是两根测试极都落在地网内了,我也试过
作者: hxn2008 时间: 2006-12-12 14:17
en ,是的LS说的有道理,有时候把地桩打到接地网内测出的数值回很小,但是4102这个机器已经很老了,读书也可能不对,LZ可以考虑看看换了数字的表看看,要抗干扰好点的,比如德国美翠的MI2124和MI2125它们本身就带数字滤波器这样数值会稳定一点.还有MI2124是个通用的接地电阻测试仪他们涵盖了现在市面上所有接地电阻测试仪的功能,具有地桩,双钳,单钳还可以测土壤电阻率......可以根据不同的情况选择不通的测试方法,没有它测不了的现场.
作者: 通天雷神 时间: 2006-12-17 15:58
我怀疑楼上不是乱盖就是卖仪表的。
作者: 小子 时间: 2006-12-23 10:38
哈哈。有同感~
作者: 小子 时间: 2006-12-23 10:40
楼主一直没有来回答~
[em03]
[此贴子已经被作者于2006-12-23 10:40:09编辑过]