ASPCN防雷技术论坛

标题: 关于地线长度的讨论 [打印本页]

作者: shuxioufire    时间: 2006-12-8 13:08
标题: 关于地线长度的讨论

请各位同行各抒己见:

         我向一位做工程的长辈请教问题时说到了SPD接地线长度的问题:

      长辈的观点是:接地线长了会增加SPD的启动电压,从而导致SPD还没启动后面的设备就被击坏了,所以接地线要短,要

                            符合标准。

      本人观点:   SPD的接地线太长,当SPD动作时会增加SPD的残压,施加在设备上的电压随之升高,导致设备被击坏。

[em01][em01][em01][em01]
作者: zhongyu    时间: 2006-12-8 13:17

地线长,极端的意思就是没有地线,

泻流需要通道和时间,地线长残压高是对的.


作者: 大胡子    时间: 2006-12-8 13:38
各省市的领导要求是不一样的,防雷所说你行,不行也行,防雷所说你不行,行也不行。
作者: 通天雷神    时间: 2006-12-10 00:26
以下是引用大胡子在2006-12-8 13:38:00的发言:
各省市的领导要求是不一样的,防雷所说你行,不行也行,防雷所说你不行,行也不行。

别教坏孩子!


作者: 通天雷神    时间: 2006-12-10 00:27

我建议:准确理解一下SPD的“残压”是什么。

就是说:这个“残压”是什么和什么之间的在什么时刻产生的电压。

理解以后,这个问题也就有答案了。


作者: 阿甘    时间: 2006-12-10 21:49
雷神大哥,不妨把问题说出来让大家好好理解理解。让你这么一说,好像我也不是很清楚,暑假的时候我跟防雷中心的人去一家医院给机房装了一个避雷器,因为机房没有地,所以七拐八拐地用了五十米的铜导线才接到了楼外面的引下线上,更可怕的是,引下线上一起绑着很多信号线
作者: 阿甘    时间: 2006-12-10 21:56

看了一下书,上面说残压是冲击电流流过SPD时,在端子间呈现的电压峰值。与冲击电流流过SPD时的波形和幅值有关。


作者: 通天雷神    时间: 2006-12-10 23:02
呵呵。很多时候,我的工作是:启发、引导喜欢研究或者喜欢弄明白一些问题的朋友去思考并得到问题的答案。我仅仅引导,告诉一个方向,当你偏离这个方向的时候我会及时纠正。
作者: 好学生    时间: 2006-12-11 09:47
虚心使人进步!~学习!
作者: sunnyboy    时间: 2006-12-11 10:12

被保護負載的承受電壓等于SPD兩端的電壓加上導線上的電壓(瞬間脈沖時的)


作者: 男人的典范    时间: 2006-12-11 10:20
应该是就近原则.
作者: shuxioufire    时间: 2006-12-11 10:37

请各位兄弟看一下我上传的PDF文件,并给点意见!

兄弟还是不明白,接地线长了,会对SPD的启动电压有影响吗?望长辈们高抬贵手,给点意见,谢谢大家的支持!

[em01][em01][em01][em01]
作者: shuxioufire    时间: 2006-12-11 10:40
[upload=rar]viewFile.asp?ID=233[/upload]
文件在这里[em01][em01][em01][em01]
作者: 通天雷神    时间: 2006-12-17 15:51
这个问题中包含一个“等电位”问题。其中,包含一个设备耐压和设备绝缘的问题。
作者: shuxioufire    时间: 2006-12-18 09:04

雷神大哥:

 你好!能不能具体的讲解一下其中的原由,谢谢了!

[em01][em01][em01][em01]
作者: 大胡子    时间: 2006-12-18 09:24
以下是引用通天雷神在2006-12-10 23:02:00的发言:
呵呵。很多时候,我的工作是:启发、引导喜欢研究或者喜欢弄明白一些问题的朋友去思考并得到问题的答案。我仅仅引导,告诉一个方向,当你偏离这个方向的时候我会及时纠正。

楼上的,明白?


作者: 西山一狐    时间: 2006-12-18 09:43
以下是引用通天雷神在2006-12-10 0:26:00的发言:

别教坏孩子!

他连自己都不好好教,你还认为他会教好别人[em01]
作者: gb50343    时间: 2006-12-18 12:48
接地干线可以长很多。我很多时候都是从残压的角度给客户解释的。地线太长了相当开路,那这个长度是多少呢?30m?
作者: 通天雷神    时间: 2006-12-18 12:59

对于一个设备的保护,分清楚设备耐压和设备绝缘就可以了。

准确的说:接地干线的长度与我们所讨论的问题无关。

另外:安装SPD的时候,当SPD要接地的时候,一定要先接设备金属外壳,既:设备接地。






欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://asp.cn/) Powered by Discuz! X3.2