ASPCN防雷技术论坛

标题: 接地处理 [打印本页]

作者: zhongyu    时间: 2006-12-8 12:18
标题: 接地处理

各位好!

      本人在99年在秦皇岛做过一个防雷工程,一个大型办公楼.

      原有一个机房,后经过多年发展,网络开始繁杂,又新添了一个机房,又作了两个地,

    给UPS用一个,设备用一个.出现问题了,部分网络设备开始在内网无法正常传输数据.

    本人在防雷施工时,将所有电源地和UPS地全部进行了连通,网络设备的地进行了合并,

    然后两个地用瞬太连接器进行连接.设备正常了.

    如果把UPS地也单独用瞬太连接器拉出来将多用两只瞬太连接器,利润增加了.好不好?!