ASPCN防雷技术论坛
标题: 请问! [打印本页]
作者: aichen 时间: 2006-12-5 22:37
标题: 请问!
我最近看一下资料,说SPD是防雷中分流中一部分,可是我却觉得SPD应该是等电位中一部分,它的作用就是把不能直接等电位的地方连接起来,不知道对否?
作者: 通天雷神 时间: 2006-12-5 22:40
安装SPD本来就是“等电位连接”的一种方式。
作者: aichen 时间: 2006-12-5 22:44
所谓分流就是在所有从室外来的导线与接地体或接地线之间并联多级SPD,对雷电效应引起的过电压波循导线侵入时进行分流
作者: aichen 时间: 2006-12-5 22:45
•实行等电位连接的连接体为金属连接导体,和无法直接连接时而做瞬态等电位连接的SPD (又称电涌保护器或防雷器)。
作者: towhy 时间: 2006-12-6 03:16
SPD可以看作分流或等电位元件。一般安装在进线上主要为分流,室内界面处为等电位连接。这可以从SPD的接地形式判断
作者: ten0592 时间: 2006-12-6 09:24
学习中~~~~~~~
作者: 雷公雷电 时间: 2006-12-6 09:53
我的天啊,还有人问比我还要白痴的问题![em02]
作者: aichen 时间: 2006-12-6 13:49
哎,可能真的到了当白痴的年龄了。。
作者: lyqsucy 时间: 2006-12-6 16:07
小问题往往能引起的思考,不要忽落哦!学习!
作者: 旷怡 时间: 2006-12-6 16:12
应该两者的作用都有,但等电位的作用易被忽略。
作者: 通天雷神 时间: 2006-12-6 18:28
以下是引用旷怡在2006-12-6 16:12:00的发言:
应该两者的作用都有,但等电位的作用易被忽略。
模糊概念!这个是要不得的。
首先要弄清楚:什么是“分流”。“分流”这个词是哪里来的?什么标准规定了这个术语?这样,才会弄明白它的涵盖范围。才会清楚是或者不是。
作者: 黄花菜 时间: 2006-12-7 16:53
以下是引用通天雷神在2006-12-6 18:28:00的发言:模糊概念!这个是要不得的。
首先要弄清楚:什么是“分流”。“分流”这个词是哪里来的?什么标准规定了这个术语?这样,才会弄明白它的涵盖范围。才会清楚是或者不是。
偶非常同学通天滴看法!!!
作者: aichen 时间: 2006-12-8 09:49
我同意通天的看法!我想SPD就是把不能直接等电位的地方等电位罢了。。。至于分流,我想主要是直击雷防护那一块吧!接闪。。。分流吗!!
不过近看一些防雷厂家的片片,好多人都把SPD做为分流的一部分
作者: 通天雷神 时间: 2006-12-8 12:52
呵呵。感谢两位认同。
其实,这个问题我们还是讲清楚的好。
1、安装SPD仅仅是等电位连接的一种方式。
2、“分流”是对引下线来说的。对于SPD,其本身和“分流”乃至IEC61312中的“雷电流分布”都没有关系。IEC61312-2中讲的是“接地阻抗的雷电流分布”,注意是“分布”,没有说“分流”。
3、雷电流怎么分布与接地阻抗的大小有关,与SPD没有关系。
4、防雷行业里讲“防雷器的分流”,甚至把“分流”都作为防雷的一种独立的“手段”,是王老专家等等自己发明的“术语”,和国际上、国内我们大多数人研究和学习的防雷理论基本无关。
作者: 孔子000 时间: 2006-12-13 11:55
有道理!!!!!!!!!!
作者: xue1973 时间: 2006-12-13 13:15
看看
作者: 通天雷神 时间: 2006-12-17 16:01
估计说完这段话又得罪人了。我看我还是少说话的好。
作者: kdd 时间: 2006-12-21 10:36
别啊!
不想被错误引导。
怀疑BS一切自以为正统的老家伙。
门外汉
欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://asp.cn/) |
Powered by Discuz! X3.2 |