ASPCN防雷技术论坛

标题: [求助] [打印本页]

作者: 雷邦    时间: 2006-11-30 11:16
标题: [求助]
请问各位高手,选用4102A接地电阻测试仪如何检测高层建筑物的接地电阻?比如:高层的避雷带,接地母排等,谢谢!
作者: 雷邦    时间: 2006-12-1 14:31
怎么没有人指点呢???郁闷郁闷!!!
作者: 通天雷神    时间: 2006-12-1 15:33
别用那东西做这个。
作者: lxfl    时间: 2006-12-1 16:37
那用什么?
作者: 通天雷神    时间: 2006-12-1 16:50

用异频1A的DWR接地电阻测试仪.


作者: 雷邦    时间: 2006-12-4 08:42

这仪器在防雷工程中经常吗?我们这边基本上都是选用4102A的哟!这种像雷神说的仪器在哪有卖的和价格是多少呀?谢谢!


作者: 雷邦    时间: 2006-12-4 14:38
以下是引用通天雷神在2006-12-1 16:50:00的发言:

用异频1A的DWR接地电阻测试仪.

雷神前辈,我在网上查了好像这异频接地电阻测试仪是用在大型地网的检测上呀???像我们一般的防雷项目检测上能用吗?我们这边气象局用的也是4102A哟!还想请问前辈,像超高层建筑物的避雷带要检测其接地电阻是不是选用延长线缆来测试呀???谢谢!
作者: 南气防雷人    时间: 2006-12-4 16:08

找不到“DWR接地电阻测试仪”的原理资料!


作者: lxfl    时间: 2006-12-4 17:15
来吧!雷神,别把大家闪在这!
作者: 通天雷神    时间: 2006-12-5 09:42

呵呵。我在“雷神之家”群里正讲这个呢。

4102、4105、MS5209等,适合去测量对角线小于20米的接地网。

当接地网的对角线大于20米,但是小于50米的时候还可以用ZC29B这样的摇表来测量。

假如,接地网的对角线大于50米,那么需要使用大地网接地电阻测试仪来测量。

一般的,所谓的“放接地延长线,减线阻”的做法其误差是一个随接地网的对角线长度变化指数函数。

这样的方法,实际是测不出一个接地网的对角线大于100米的地网的真实接地电阻值的。误差成倍。


作者: 000000    时间: 2006-12-5 10:01
以上资料仅供阅览,如有雷同,纯属巧合![em07][em07][em07]
[此贴子已经被作者于2006-12-5 10:01:44编辑过]

作者: 通天雷神    时间: 2006-12-5 10:28
以下是引用000000在2006-12-5 10:01:00的发言:
以上资料仅供阅览,如有雷同,纯属巧合![em07][em07][em07]

???
作者: 南气防雷人    时间: 2006-12-5 13:12
以下是引用通天雷神在2006-12-5 9:42:00的发言:

4102、4105、MS5209等,适合去测量对角线小于20米的接地网。

接地网的对角线大于20米,但是小于50米的时候,可以用ZC29B这样的摇表来测量。

接地网的对角线大于50米,需要使用大地网接地电阻测试仪来测量。

这个可以!

一般的,所谓的“放接地延长线,减线阻”的做法其误差是一个随接地网的对角线长度变化指数函数。

这样的方法,实际是测不出一个接地网的对角线大于100米的地网的真实接地电阻值的。误差成倍。

这个怎么说的呢?


作者: 通天雷神    时间: 2006-12-5 13:17

哈。它要是线性变化的话,那你减导线电阻还可以。因为,导线电阻是线性变化的。

但是,它是指数变化的,那你不用测了,拉出去10000米测量,所有接地的工频接地电阻减了导线电阻全是负数。


作者: 南气防雷人    时间: 2006-12-5 13:40

接地的工频接地电阻是指数变化的!?

相对什么指数变化呢!?


作者: 通天雷神    时间: 2006-12-5 13:53
相对与地网的对角线长度,或者说,相对与地网的面积。




欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://asp.cn/) Powered by Discuz! X3.2