各位前辈:
我有两个问题不明白,想问一下各位前辈,希望能做一解答,谢谢:
1.MOV生产厂家在生产MOV时,对产品是怎么样检测的,对通流容量等等参数,是不是逐个电阻逐项指标来测的呢? 如果是,他们一般采用什么方法来测?
2.我们在做防雷设计的时候,如果在总配电柜三项电源进线处安装通流容量为40kA的SPD,那么一般是根据什么来确定40kA这个参数的呢?万一浪涌电流超过40kA,那会发生什么事?会不会将该SPD损坏?如果会,那我们在设计中,如何确定各级SPD的参数呢?(前提是考虑成本和质量问题)
谢谢!
[em09]胡子大哥我问的重点是怎么样来合理优化设计……
1.MOV生产厂家在生产MOV时,对产品是怎么样检测的
——按标准。一般,按照国家标准下的企业标准。有工艺流程和QC点。
对通流容量等等参数,是不是逐个电阻逐项指标来测的呢?如果是,他们一般采用什么方法来测?
——一般要求“逐片测试”。正反各打一次半通流。20KA的就打10KA好了。
2.我们在做防雷设计的时候,如果在总配电柜三项电源进线处安装通流容量为40kA的SPD,那么一般是根据什么来确定40kA这个参数的呢?
——谁叫你装40KA的了?看GB50057。最次,看GB50343。
万一浪涌电流超过40kA,那会发生什么事?
——着火。爆炸。
会不会将该SPD损坏?
——不坏估计难。也说不准。有些里面灌水泥的就不坏。设备坏。
如果会,那我们在设计中,如何确定各级SPD的参数呢?
——按标准。按计算。
(前提是考虑成本和质量问题)
——那自己把握。
谢谢雷神大哥,很清楚!潜心研读国标先……惭愧……