ASPCN防雷技术论坛
标题: 请教防雷接地和变压器中性点接地合用问题 [打印本页]
作者: bati3345 时间: 2006-11-28 22:07
标题: 请教防雷接地和变压器中性点接地合用问题
我公司的变压器采用中性点接地方式.从变压器后端有很多条出线至各个中间动力配电箱,动力配电箱外壳接地就是从变压器房的接地系统里引地线过来的,如果说信号线防雷器的接地线接到动力配电箱的接地排上行不行?也就是说雷击时对变电所的接地放电.在雷击时会不会对变压器有什么影响(因为防雷的接地和中性点接地接到一起了).
有个防雷公司说没问题.他们说只要变电所的接地系统电阻小于1欧姆就行.是这样的吗?请教高手!他们说这叫等电位?对吗?请专家解答.谢谢!
作者: 通天雷神 时间: 2006-11-28 22:41
不好说。但是,最好不要这么接。因为,工频接地对信号系统干扰太大。
作者: bati3345 时间: 2006-11-29 18:46
这人气还不太旺嘛,大家来顶啊
作者: 黄花菜 时间: 2006-11-30 12:14
以下是引用通天雷神在2006-11-28 22:41:00的发言:
不好说。但是,最好不要这么接。因为,工频接地对信号系统干扰太大。
同意此说法!!!
作者: gb50343 时间: 2006-12-2 12:46
我想知道你的各用电设备和变压器之间的距离有多远?从变压器开始就采用了TN-S了?
作者: 南气防雷人 时间: 2006-12-2 15:16
还是建议不要这么接,费点功夫做成TN-S吧!
作者: 通天雷神 时间: 2006-12-5 09:36
以下是引用gb50343在2006-12-2 12:46:00的发言:
我想知道你的各用电设备和变压器之间的距离有多远?从变压器开始就采用了TN-S了?
反问:假如变压器在建筑物内,有何不可?
作者: 南气防雷人 时间: 2006-12-5 13:28
这个要从一点接地和分系统接地长久以来的斗争说起吧,明白了为什么一段时期前分系统接地的观点占优,现在一段时间一点接地的观点占优,你也就明白了一大半为什么要有接地点位置之争,再明白了系统间的干扰因素和干扰原理你就彻底知道该怎么做了!
欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://asp.cn/) |
Powered by Discuz! X3.2 |