标题: 计算机专用接地好还是与大楼共用接地好? [打印本页]

作者: 56490    时间: 2006-11-28 09:55
标题: 计算机专用接地好还是与大楼共用接地好?

检测一农行机房(七层楼房中二楼),业务部门要求是共用接地不大于1欧.

现在是:TT供电,专用接地电阻2.7欧,专用接地引下线沿外墙引入,显然引下线与建筑钢筋距离不够.建筑物钢筋用作防直击雷装置.

专用接地网与建筑物基础连接接地电阻肯定会小于1欧,

问:专用接地好还是共用接地好?


作者: 男人的典范    时间: 2006-11-28 10:14

其实如果对于说要达到要求的话,不管你怎么接地,只要到达了,都应该是可以的.

对防雷所而言,他们负责检测也不会说去过度注意这些,他们只要检测电阻合乎要求就好(更何况不符合还不是一样的,有钱收他们才不管呢).

但我个人而言,我还是主张对于计算机这块,还是银行的,建议单独用专用的接地好些.以免受其它的影响.


作者: 通天雷神    时间: 2006-11-28 16:46

检测一农行机房(七层楼房中二楼),业务部门要求是共用接地不大于1欧.

——这个叫有毛病。计算机系统没叫按这个做。什么标准规定的?是GB2887规定了还是GB50174规定了?

现在是:TT供电,专用接地电阻2.7欧,专用接地引下线沿外墙引入,显然引下线与建筑钢筋距离不够.建筑物钢筋用作防直击雷装置.

——拉远点。或者,穿金属管。

专用接地网与建筑物基础连接接地电阻肯定会小于1欧,

——那就在地下连接。可千万别直接和避雷带引下线连接。在地下连接要距离直击雷接地点30米。或者,使用建筑内的基础钢筋,不使用建筑外层的基础钢筋。

问:专用接地好还是共用接地好?

——咋样都可以啊。


作者: 孔子000    时间: 2006-12-9 09:26

他要做专用地网,那就帮他做一个呗!

然后在独立地网与建筑物主筋地网之间安装一个电子开关!

即独立又共地!

一举两得!!
[此贴子已经被作者于2006-12-9 10:39:32编辑过]

作者: gb50343    时间: 2006-12-9 12:02

请允许我答非所问。

我倒关心TT供电,你确认了吗?可否具体描述现场的供电?谢谢!

至于采用什么接地网,雷神都给说了。但我觉得好象10米就可以了吧,要30米吗?


作者: ldrlr05    时间: 2006-12-9 23:27
我现在的问题是:十层大楼,我们在九屋这一楼共用五间用房,其中一间是计算机房.现在的问题是业务部门要我们单独装拉地线,可大楼管理部门不拉,说影响大楼外观,又要挖地.我想问一下,能否在计算机房内直接用建筑物内的钢筋作接地体.大楼防雷是用其钢筋作引下线.包括电源防雷,保护地,工作地等.具体如何做.上面不给钱,只有自己做.关键是人身安全,机器吗我倒不在乎.不做上面检查又通不过,做不好我怕对人身安全有影响.大家帮帮我.
作者: 通天雷神    时间: 2006-12-10 00:42
以下是引用gb50343在2006-12-9 12:02:00的发言:

请允许我答非所问。

我倒关心TT供电,你确认了吗?可否具体描述现场的供电?谢谢!

至于采用什么接地网,雷神都给说了。但我觉得好象10米就可以了吧,要30米吗?

直流工作接地在共用接地网的情况下,在地下连接时,要距离直击雷接地点30米。

———此为依据方程计算出的结果。此结果可在IEC62305中得到验证。

不知道你这里说的“10米”是怎样一个算法,或者什么标准的规定?


作者: 56490    时间: 2006-12-11 11:50
以下是引用gb50343在2006-12-9 12:02:00的发言:

请允许我答非所问。

我倒关心TT供电,你确认了吗?可否具体描述现场的供电?谢谢!

至于采用什么接地网,雷神都给说了。但我觉得好象10米就可以了吧,要30米吗?

TT接地与电源无关。PEN未重复接地。老线路,因为改造未经电力公司,多家用电,不知前端有没有漏保。

另外,引下线和电源线20CM距离平行进入二楼,未穿金属管。


作者: 通天雷神    时间: 2006-12-17 15:52
以下是引用56490在2006-12-11 11:50:00的发言:

TT接地与电源无关。PEN未重复接地。老线路,因为改造未经电力公司,多家用电,不知前端有没有漏保。

另外,引下线和电源线20CM距离平行进入二楼,未穿金属管。

引下线和电源线20CM距离平行进入二楼,未穿金属管。

——标准要求最小安全距离60cm。一个穿管减一半,两个穿管再减半。